你好! 请教一个问题。

变电站的10kV站用变(Y/Y0接线干式)二次电缆是三相五芯的,从变压器室经过电缆夹层连接到二次室交流配电柜,柜内PE排和N排已经分开,变压器室内有接地干线(铜排)。我想... 变电站的10kV站用变(Y/Y0接线干式)二次电缆是三相五芯的,从变压器室经过电缆夹层连接到二次室交流配电柜,柜内PE排和N排已经分开,变压器室内有接地干线(铜排)。我想问专家,N线和PE线的接地应该在哪里连接?图纸没有说明。请指教!谢谢! 展开
 我来答
郭卫国
2011-11-21 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5314万
展开全部

三相五芯电缆是指A、B、C三相,加上N线和PE线五根;

如图,一般变压器的中性点在变压器室接变压器外壳,然后直接接地,N线是要接到变压器的中性点上的,PE线是要接在变压器本体的接地端上的。

更多追问追答
追问
谢谢专家!我还是不太明白,您能推荐一下有关的规程规范吗,我也好慢慢研究。这样也不会太麻烦你了。
追答
可以参考《GB50065-200X 交流电气装置的接地设计规范》,另外许多标准安装图集上有这个东西,你可以去当地的建筑书店查这些东西。
来自:求助得到的回答
一缕清风1618
2011-11-18
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:1.8万
展开全部
PE线接地,N线接零线
更多追问追答
追问
我想知道是在变压器室连接还是在交流配电柜内连接
追答
二次电缆接线全部在交流配电柜内连接