三菱的plc中,输出继电器(Y)可以用作内部辅助继电器(M)用吗?没有限制吗?
没有外界的输出,只是在plc内部程序用PLC上挂了一模拟量输入输出模块,一输入模块(16),一输出模块(16)根本没有用到Y0B3Y0B4...
没有外界的输出,只是在plc内部程序用PLC上挂了一模拟量输入输出模块,一输入模块(16),一输出模块(16)根本没有用到Y0B3 Y0B4
展开
4个回答
展开全部
用M 就是中间继电器 可以无限使用 不超过内部数量即可
另外 如果作为判断 是否模拟量正常 这个用Y 也不错的 因为可以直观的看到
另外 如果作为判断 是否模拟量正常 这个用Y 也不错的 因为可以直观的看到
追问
我用到了模拟量,a1s63ada的 ,但是模块手册上用到的y就那几个而且基本上都能找到,但是手册上没有这些 y0a0 y0a1之类的,如何用它来判断模拟量正常啊
追答
比如说 你接收一个模拟量 4-20mA 当小于10mA的时候 报警故障 这个时候用Y来输出
很直观 输出可以带报警指示灯等
手册说的只是基本 就和编写程序一样 一个人一个思路 不一定都一样
但是都能用
所以看手册是了解基本的,主要靠自己的思维,写自己的程序。
展开全部
外面没有用到时是可以用作M的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?