使用两个补偿电容柜两个控制器使用一个采样电流互感器怎样接线
6个回答
展开全部
将两个控制器的电流测量输入端子当做一个电流表的内阻,将两个内阻串联之后连接到电流互感器的两个输出端即可。
电流互感器的原理是依据电磁感应原理,它的一次绕组经常有线路的全部电流流过,电流互感器在工作时,2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
扩展资料:
在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。
对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。
微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)
参考资料来源:百度百科-电流互感器
上海赢海洲
2024-09-05 广告
2024-09-05 广告
上海赢海洲新能源科技有限公司是一家集电子半导体设计与销售为一体的高科技企业。公司主要经营进口电子元器件,并提供相应的技术支持与技术服务。其客户广泛分布于医疗电源、UPS、各类变频器、各种变频电源、APF、SVG、逆变焊机、感应加热、电动汽车...
点击进入详情页
本回答由上海赢海洲提供
展开全部
如果是补偿同一线路,可以用一个电流互感器,可以上另一个补偿柜的控制器不用,用另一补偿柜的交流接触器的常开触点来带动另一补偿柜的交流接触器动作来补偿,最好不要把取样电流互感器用于两个补偿控制器‘
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般使用一个补偿控制器,另一台电容柜受控于这个补偿控制器。若
两个控制器一个采样电流互感器,电流应串联、电压应并联。
两个控制器一个采样电流互感器,电流应串联、电压应并联。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电流回路串联,电压采集主回路
更多追问追答
追问
串联时互感器的k1和k2怎样和两个控制器的s1和s2连啊?这样连k1_s11_s12_s21_s22_k2对吗?谢谢!
追答
控制器接入内部也是一个电流线圈,上面会有一个“*”两个号,串时第一个入是“*”与第二个入也必需是"*",不要反相了,电流角度差,电压接入选相,如是两相,必需全是一样
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: