求高手解如下电力系统分析题目 谢谢!

某电力系统负荷的频率调节效应KL*=2.0,主调频厂额定容量为系统负荷的20%,当系统运行于负荷PL*=1.0,fN=50Hz时,主调频厂出力为其额定值的50%。如果负荷... 某电力系统负荷的频率调节效应KL*=2.0,主调频厂额定容量为系统负荷的20%,当系统运行于负荷PL*=1.0,fN=50Hz时,主调频厂出力为其额定值的50%。如果负荷增加,而主调频厂的频率调整器不动作,系统的频率就下降0.3Hz,此时测得PL*=1.1(发电机组仍不满载)。现在频率调整器动作,使频率上升0.2Hz。问二次调频作用增加的功率是多少? 展开
 我来答
999769333
2011-12-04 · TA获得超过129个赞
知道答主
回答量:44
采纳率:0%
帮助的人:44.2万
展开全部
以标幺值计算:
系统的单位调节功率:K*=P*/f*=0.1/(0.3/50)=50/3
频率上升0.2Hz,二次调频作用增加的功率:PG=0.2/50*K*=0.067
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
在投标动力环境监控项目时,需要准备一系列关键因素以提高中标几率。首先,要对项目需求进行深入了解,包括监控系统的规模、功能需求、技术要求等。这有助于为项目制定更贴近实际需求的方案。其次,展示公司在动力环境监控领域的专业能力和经验,包括成功案例... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
sunmo2006
2011-11-26
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1685
展开全部
。。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起