三相四线漏电断路器为什么必须接进线零线,出线侧无零线

 我来答
刺友互
高粉答主

2019-04-30 · 每个回答都超有意思的
知道答主
回答量:3979
采纳率:100%
帮助的人:68.6万
展开全部

三相四线漏电断路器属于四线供电三相使用式三相四线漏电保护断路器。这种类型的保护器输入端有4根线,相线A、B、C+零线N。输出端仅有ABC三根相线,没有零线N。输入端子零线N和相线A,是保护器的自身辅助电源。所以N线不得错接和漏接,A相不得不接或漏接。

扩展资料

三相四线应用:

不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。

应用中使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用绿色,C线用红色,N线用淡蓝色,PE线用黄绿色。其联接有星形接法及三角形接法两种,一般采用星形联接方法。

参考资料来源:百度百科--三相四线

找黑驴
推荐于2017-09-17 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:93%
帮助的人:488万
展开全部
  1. 该三相四线漏电断路器属于四线供电三相使用式三相四线漏电保护断路器。

  2. 这种类型的保护器输入端有4根线,相线A、B、C+零线N。输出端仅有ABC三根相线,没有零线N。输入端子零线N和相线A,是保护器的自身辅助电源。所以N线不得错接和漏接,A相不得不接或漏接。

  3. 适用于三相四线中性点直接接地的低压电网,用来对人身触电危险和用电设备提供间接接触保护,也可以对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路、欠压、过压、缺相等进行保护。

    对被保护线路的相线与相线之间,相线与零线之间的触电不能起到保护。

  4. 给电路提供三相交流电,可以负载三相交流电动机、二相电器设备,但是不能负载照明电路。

  5. 参考接线图:


本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dahyo
2011-12-06 · TA获得超过3278个赞
知道小有建树答主
回答量:1237
采纳率:50%
帮助的人:1431万
展开全部
是不是反了? 出线侧无零线用于电动机保护,输入端零线不能接,接上后电机根本无法接通电源,接通漏电断路器就跳闸,有图为证。



已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
woxuePLCHX
2012-07-30
知道答主
回答量:69
采纳率:0%
帮助的人:20.4万
展开全部
三相四线漏电断路器进口的零在不漏电时等于无用,一旦漏电就能与进口的相线构成回路,使漏电线圈动作,跳开断路器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
勿粗心
2011-12-05 · TA获得超过2349个赞
知道小有建树答主
回答量:1463
采纳率:100%
帮助的人:702万
展开全部
三相四线漏电保护器进出线都是需要零线的,只是在负荷为三相平均负载时(电动机),流进和流出的电流相等时,可以不用零线,如果有照明负载或者220v的负载时,就必须要接零线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)