某工厂变配电所防雷保护与接地装置设计

变配电所为20×30m的矩形,变压器为10/0.4kV 800KVA两台,室外安装;该变配电所设低压配电室、办公、值班室;电源从附近架空线路引入,长度为800m... 变配电所为20×30m的矩形,变压器为10/0.4kV  800KVA两台,室外安装;该变配电所设低压配电室、办公、值班室;电源从附近架空线路引入,长度为800m,变电所出线为电缆,长度为200m,工厂地势平坦,土层为砂粘土。 (1)防雷措施的确定(2)避雷针和避雷线保护范围的确定(3)防雷装置的选择(4)接地方案的确定(5)人工接地体尺寸及规格的计算  展开
 我来答
676535381
推荐于2016-10-31 · TA获得超过1110个赞
知道小有建树答主
回答量:294
采纳率:100%
帮助的人:199万
展开全部
1,屋面顶沿四周一圈,屋面中间再来两根横的,离面200,中间再来一根直的,与两横交错部位要焊接,再在对称角引两接地线到地下,与接地网连接,以上可用直径10MM镀锌圆钢。
2,变压器室,低压室内,在所在地面400MM高处用40*4贬钢焊一圈,所有带电设备都要与接地圈焊接,变压器底座至少要有两个以上接地点连接。
3,接地网,在变配电所四周,离地基不少于3米远,每五米远打一接地桩,桩两米五,打下后顶面要低于地面对300MM,不少于15个桩,都要用40*4镀锌连接,焊面不少于3个,如用接地模块,不得少于10个,模块顶面要低于地面800MM以上。
4,接地网到变配电所引入点每处不少于二个,配电房要三个
本回答被提问者采纳