带加减速的脉冲输出控制指令,32位的

D142为最高频率寄存器(注意它的范围要求)
D132为总脉冲输出数量寄存器
K200 为加减速时间,它是毫秒MS级的
Y0 为输出点

DPLSR K30000 K2000000 K300 Y00
这个是都是设定为常数了,意思一样,不过就是给出的定值
你输出的最高频率为:30000HZ
输出的数量为2000000
加减速为300MS
脉冲由Y0 送出
meqlm
2011-12-15 · TA获得超过248个赞
知道答主
回答量:180
采纳率:0%
帮助的人:70.4万
展开全部
DPLSR D142 D132 K200 Y000 将D132个脉冲以最高D142的频率发送出去,加减速时间200MS

DPLSR K30000 K2000000 K300 Y000 将2000000 个脉冲以最高30000的频率发送出去,加减速时间300MS