厂用变压器250KVA,采用低压侧计量,月均用电6000KWH,功率因数约0.70,已有90千法自动补偿装置。有没有什么办法提高功率因数?注:单班生产约10小时每天,变压... 厂用变压器250KVA,采用低压侧计量,月均用电6000KWH,功率因数约0.70,已有90千法自动补偿装置。有没有什么办法提高功率因数?注:单班生产约10小时每天,变压器大部分时间在空载!(有人建议我加一组固定的电容,用以抵消空载时的无功,不知可不可行?) 展开
 我来答
轻风杨柳BE
2011-12-18 · TA获得超过846个赞
知道小有建树答主
回答量:227
采纳率:0%
帮助的人:176万
展开全部
对于这种负荷状况,特别还是低压计量、月用电量又不大,要想提高月平均功率因数只能在无功补偿装置上下点功夫,我建议你尽量降低补偿阶梯,就是降低单体电容器的容量,这样在有负荷期间尽量补偿的更好!对于低于计量方式绝对不能采取固定电容器补偿的方式!高压计量是可以用以抵消变压器的空载无功。
追问
可是我的变压器大部分时间都在空载( ⊙ o ⊙ )啊!
追答
空载也没用办法,低压计量不能采取固定补偿的方式,如采取固定补偿:在低压计量时计量表会体现出反向无功,反向无功和正向无功一样累计的。
蜗印手作烘焙by
2011-12-18 · TA获得超过703个赞
知道小有建树答主
回答量:401
采纳率:0%
帮助的人:487万
展开全部
可行!

这种方式叫”就地补偿“。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yzwh61
2011-12-22
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:13.2万
展开全部
把电容自动补偿器的补偿起始点调低一点。默认是高功率补偿(要达到一定的功率)把这个功率设定小一点。也可以先切换到手动挡空载时投一组试试看。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
却漫接冬卉
2020-10-07 · TA获得超过1161个赞
知道小有建树答主
回答量:3737
采纳率:100%
帮助的人:26.5万
展开全部
根据你的数据,选择补偿装置的步进台阶小点,就是单体电容要小,这样补偿精度才会更高,才会使补偿效果最佳!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
告洲偶妙颜
2020-12-01 · TA获得超过1265个赞
知道小有建树答主
回答量:3747
采纳率:92%
帮助的人:29.1万
展开全部
如果有功负荷长期为80KW,则变压器容量过大,称为大马拉小车,对用电户是不利的,最好是将变压器换成100KVA。无功补偿按变压器总容量的70%配制。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
认真还泰然的小比目鱼2701
2011-12-18 · TA获得超过301个赞
知道小有建树答主
回答量:363
采纳率:0%
帮助的人:203万
展开全部
不是很清楚!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(4)