请问专业人士,家里管插座的空气开关跳闸了,合不上去,然后把所有插座上的电器都拔掉了,还是合不上去

可能是什么原因?下一步怎么做?... 可能是什么原因?
下一步怎么做?
展开
 我来答
825723zc
2011-12-27 · TA获得超过2034个赞
知道小有建树答主
回答量:446
采纳率:0%
帮助的人:744万
展开全部
有可能插座内部出现短路故障,即使插座没带负荷,但故障没有排除,开关就合不上。只有用排除法,从最有可能故障的插座开始检查。或者先把一部分插座的线卸掉一根火线或零线,再试合开关。这样可以找出故障点,换个插座就OK。
延浩利0E2
2011-12-27 · TA获得超过7434个赞
知道大有可为答主
回答量:5273
采纳率:87%
帮助的人:1027万
展开全部
多是暗线漏电造成的,换个不带漏电保护的空开应下急。
还是找个电工把漏电点查出来,不行就从走明线,不然说不定那天就会烧线停电的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我叫凤舞九天
2011-12-27 · TA获得超过2410个赞
知道小有建树答主
回答量:1419
采纳率:20%
帮助的人:582万
展开全部
1、将空气开关的下线拆掉,如果合不上去,换开关。2、拆掉后如果合上去,那么查线路。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
青蛙和柠檬草
2011-12-27 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:45
采纳率:0%
帮助的人:34.6万
展开全部
你说的应该是漏电断路那种空气开关吧.上面有一个小按钮.
1.把那个小按钮按下.再合闸.
2.找出哪个电器漏电.修好就可以了.
如果不是漏电断路器.还有另两种情况不过都很少见
A.断路器坏了.更换一个就好
B.线路短路.合闸是会有火花
已赞过 已踩过<