我家的暖气是串联的。一片都不热,怎么办啊?

我家的暖气是串联的由外到卧室走了一圈。有的管道是在地下的。为什么放气的时候也是由外到内一片一片慢慢热了,不放了就慢慢凉了这是怎么回事?简单的说就是暖气的管道是由正方形的一... 我家的暖气是串联的由外到卧室走了一圈。有的管道是在地下的。为什么放气的时候也是由外到内一片一片慢慢热了,不放了就慢慢凉了这是怎么回事? 简单的说就是暖气的管道是由正方形的一个角走了一圈又回到这个角,明白? 谢谢 展开
 我来答
果果就是爱生活
高能答主

2020-12-06 · 专注生活教育知识分享
果果就是爱生活
采纳数:2071 获赞数:272258

向TA提问 私信TA
展开全部

一、串联暖气部分不热是循环流量小,串联暖气设计工况下各组串联暖气片温度是逐渐降低的,第一组暖气进水温度到最后一组回水的总温降,一般为20—25℃。

如果是5组串联则每组温降4—5℃。第一组进口80℃的话,第二组进口温度应该是75—76℃,在进入第四组时可能是60℃左右了。当循环流量小于设计工况时,各组串联暖气片温度降加大,第一组暖气进水温度同是80℃。在进入第四组时可能是手感冰凉了。

循环流量过小可能的原因和处理方案:

1)总管网系统水力失调,造成串联回路资用压力降低,应对总管网系统进行统调;

2)串联管径过小,串联系统阻力损失太大,应对串联系统进行改造,加大串联管的管径;

3)串联系统沉降物多,造成管道流通空间减小或堵塞,应检查进、回水阀门是否正常,若进出口阀门正常,应对串联系统进行冲洗,疏通管道。

4)管道安装不合理,形成空气塞,应及时放风或改进管道。

二、串联暖气部分不热是散热器存有空气。

下管串联暖气系统的暖气片易集气,空气占据的空间没有循环水自然不热,主要表现是暖气片的上部不热,下部热。处理方法是及时进行放风。

扩展资料:

串联的暖气不热,可以采用章鱼式暖气方式,优点是储水量小,后期使用节能,管道无接口。这种方法一管到底,无漏水,安全系数较高,水流均匀,房间温差不大,舒适度很强。

串联的暖气缺点是散热器温度不相同,离主机越近温度越高,越远温度越低,容易形成房屋温度不均匀,管道接口多,易漏水,安全保障不够,储水量大,后期使用费用高,单房间供暖时,其主水管热水也在循环,热损失较大。

勤奋的哈七八答
高粉答主

2020-04-03 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:262
采纳率:100%
帮助的人:4.8万
展开全部

暖气管道流通空间减小或堵塞、串联管径小、总管网系统水力失调等是造成暖气片串联不热的原因。

暖气片部分不热的主要原因和处理方法是:

串联暖气部分不热是循环流量小,串联暖气设计工况下各组串联暖气片温度是逐渐降低的,第一组暖气进水温度到最后一组回水的总温降,一般为20—25℃。

如果是5组串联则每组温降4—5℃。第一组进口80℃的话,第二组进口温度应该是75—76℃,在进入第四组时可能是60℃左右了。

当循环流量小于设计工况时,各组串联暖气片温度降加大,第一组暖气进水温度同是80℃。在进入第四组时可能是手感冰凉了。

循环流量过小可能的原因和处理方案:

1、总管网系统水力失调,造成串联回路资用压力降低,应对总管网系统进行统调;

2、串联管径过小,串联系统阻力损失太大,应对串联系统进行改造,加大串联管的管径;

3、串联系统沉降物多,造成管道流通空间减小或堵塞,应检查进、回水阀门是否正常,若进出口阀门正常,应对串联系统进行冲洗,疏通管道。

扩展资料:

暖气片整体都不热的原因如下:

1、检查暖气片阀门是否开启

用户在出现一个暖气片不热现象时,应全面检查暖气系统,首要检查暖气片阀门是否开启。暖气片阀门一般都是球形阀,阀门出厂前一般都已调好,一般只有两个方向,搬把手顺着管道时为开启,旋转90度为关闭。如果部分暖气片不热,也有可能是暖气腔内有空气。

2、暖气片水力失调所致

这种情况多发生于一户一循环安装系统,出现部分暖气片不热,将热的关掉、不热的能够热起来,这种现象称为室内循环系统的水力失调。

3、堵塞或安装不合理、私自改装

私自加装、改动暖气片,暖气片的安装有严格的技术要求,必须安装在窗户下面,这样可使上升的热气流阻止和直接加热从窗缝渗入的冷气流,使流经室内的空气比较暖和、舒适。

用户自己加装、改动暖气片,因为安装不规范、位置不合理、翻弯多,造成暖气气堵,水流阻力过大,不仅自家暖气不热,还会影响整幢楼上下同一管道相连接的所有暖气不热。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
迪桑娜彬
2013-11-13 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:74%
帮助的人:4256万
展开全部
放水就热,不放水就不热,说明回水不畅,也就是说,暖气中的水没有流通,检查回水阀门是否没有打开。祝顺利。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2018-11-21
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:802
展开全部
管道气堵,管道最高点加放气阀就解决了。暖气片的放气阀只能解决暖气片的气堵,管道空气聚集多了以后,堵了自然都不热了。哈哈,我把我们旧小区改造也遇到这样问题,我给解决了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ihfgillww
推荐于2017-12-15 · TA获得超过4090个赞
知道小有建树答主
回答量:604
采纳率:87%
帮助的人:168万
展开全部
(戴纳斯帝壁挂炉真诚为你服务)检查采暖水回路是否通畅。放气时能由外到内一片一片慢慢了,证明供水的水路应该是已经通了,问题极有可能是在回水端,也就是你说的正方形走了一个圈回到这个角的时候是否有阀门关上了,还是在回水的地方有过滤网,太脏堵住了。通常情况下新的暖气片用户多数会有这种堵塞的情况发生。
祝一切顺利!
追问
为什么新的会这样呢?我家是今年新装的、我得怎么弄啊? 回水管都在地下呢。得有正方形的两个边长。郁闷啊。帮帮忙、谢谢
追答

不用检查整个系统回路,只需要检查暖气回路最后最到分、集水器的地方,或是进出水管的地方,一般来说,现在的采暖系统都有装过滤器的。我想你家的暖气片应该是象下面图示一样串联接的,在散热器边并联了一根分水管,管上有阀门调节流量大小的,每组散热片上也有阀门调节该组散热片内水流量大小的。

最主要还是要检查一下水路回路。还有各个阀门你都看一下,特别是每一组阀门上的调节该组暖气片的阀门是否已经打开。

本回答被提问者采纳