暖气片串联不热怎么办?

我们是集中供暖,今年出现这么个情况,暖气片之间是串联的我家里第一个热,有两个是温的,另外几个都不热。所有的暖气片都放过气了,而且供回水的阀门都开到了最大。。想不通管径是2... 我们是集中供暖,今年出现这么个情况,暖气片之间是串联的我家里第一个热,有两个是温的,另外几个都不热。所有的暖气片都放过气了,而且供回水的阀门都开到了最大。。想不通 管径是2。5CM的 展开
 我来答
勤奋的哈七八答
高粉答主

2020-04-03 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:262
采纳率:100%
帮助的人:4.8万
展开全部

暖气管道流通空间减小或堵塞、串联管径小、总管网系统水力失调等是造成暖气片串联不热的原因。

暖气片部分不热的主要原因和处理方法是:

串联暖气部分不热是循环流量小,串联暖气设计工况下各组串联暖气片温度是逐渐降低的,第一组暖气进水温度到埋销最后一组回水的总温降,一般为20—25℃。

如果是5组串联则每组温降4—5℃。第一组进口80℃的话,第二组进口温度应该是75—76℃,在进入第四组时可能是60℃左右了。

当循环流量小于设计工况时,各组串联暖气片温度降加大,第一组暖气进水温度同是80℃。在进入第四组时可能是手感冰凉了。

循环流量过小可能的原因和处理方案:

1、总管网系统水力失调,造成串联回路资用压力降低,应对总管网系统进行统调;

2、串联管径过小,串联系统阻力损失脊袭太大,应对串联系统进行改造,加大串联管的管径;

3、串联系统沉降物多,造成管道流通空间减小或堵塞,应检查进、回水阀门是否正常,若进出口阀门正常,应对串联系统进行冲洗,疏通管道。

扩展资料:

暖气片整体都不热的原因如下:

1、检查暖气片阀门是否开启

用户在出现一个暖气片不热现象时,应全面检查暖气系统,首要检查暖气片阀门是否开启。暖气片阀门一般都是球形阀,阀门出厂前一般都已调好,一般只有两个方向,搬把手顺着管道时为开启,旋转90度为关闭。如果部分暖气片不热,也有可能是暖气腔内有空气。

2、暖气片水力失调所致

这种情况多发生于一户一循环安装系统,出现部分暖气片不热,将热的关掉、不热的能够热起来,这种现象称为室内循环系统的水力失调。

3、堵塞或安樱液兄装不合理、私自改装

私自加装、改动暖气片,暖气片的安装有严格的技术要求,必须安装在窗户下面,这样可使上升的热气流阻止和直接加热从窗缝渗入的冷气流,使流经室内的空气比较暖和、舒适。

用户自己加装、改动暖气片,因为安装不规范、位置不合理、翻弯多,造成暖气气堵,水流阻力过大,不仅自家暖气不热,还会影响整幢楼上下同一管道相连接的所有暖气不热。

海哥生活秀
2020-12-29 · TA获得超过1306个赞
知道答主
回答量:795
采纳率:93%
帮助的人:40.1万
展开全部

暖气片串联神仿之后还是不察戚热,看看师游没纤傅的这个操作,仅供交流学习使用

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
a237901401
2012-12-09 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:73
采纳率:0%
帮助的人:31.2万
展开全部
管路可能有堵塞先在卫生间的暖气放水30分钟, 如果保持冲尺橡2小时全都热了 就好了 ;
在不行就是困握循环压力有问题 可以吧暖气回水管加大或增加小循环泵散旁。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yonguang
推荐于2017-11-25 · TA获得超过147个赞
知道答主
回答量:80
采纳率:0%
帮助的人:40万
展开全部
其实这是串联管道的一个通病,第一:暖气进水压力如果是5个压力的话到第一组是5个压力,在暖气片中通行会有一定灶扮阻力到第二组的时候就剩3-4个压力了,后面的你隐胡灶推算就可以了。第二:暖气水进水温度60度进入第一组时是60度,经过第一组暖气片的散热后到第二组的时候可能就剩40-50度了,后面呢?

建议改造管道 并联或者每组上面家做蔽装一个三通转向阀门
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ningshangtao
2012-12-10 · TA获得超过108个赞
知道答主
回答量:31
采纳率:100%
帮助的人:23万
展开全部
先检查一下主管线是否热