串联的暖气片部分不热的主要原因和处理方法是:
一、串联暖气部分不热是循环流量小,串联暖气设计工况下各组串联暖气片温度是逐渐降低的,第一组暖气进水温度到最后一组回水的总温降,一般为20—25℃。如果是5组串联则每组温降4—5℃。第一组进口80℃的话,第二组进口温度应该是75—76℃,在进入第四组时可能是60℃左右了。当循环流量小于设计工况时,各组串联暖气片温度降加大,第一组暖气进水温度同是80℃。在进入第四组时可能是手感冰凉了。
循环流量过小可能的原因和处理方案:
1)总管网系统水力失调,造成串联回路资用压力降低,应对总管网系统进行统调;
2)串联管径过小,串联系统阻力损失太大,应对串联系统进行改造,加大串联管的管径;
3)串联系统沉降物多,造成管道流通空间减小或堵塞,应检查进、回水阀门是否正常,若进出口阀门正常,兆橘正应对串联系统进行冲洗,疏通管道。
4)管道安装不合理,形成空气塞,应及时放风或改进伍拆管道。
二、串联暖气部分不热是散热器内存有空气。
下管串联暖气系统的暖气片内容易集气,空气占据的空族悔间没有循环水自然不热,主要表现是暖气片的上部不热,下部热。处理方法是及时进行放风。