S11-M-630/10.5变压器,额定电压:10.5±2*2.5%/0.4KV,高压侧电压及低压侧电压如何计算,10000V/400V谢谢.

10.5±2*2.5%/0.4KV,高压低压五档电压如何得来的,谢谢各位.... 10.5±2*2.5%/0.4KV,高压低压五档电压如何得来的,谢谢各位. 展开
 我来答
月亮的未来
推荐于2018-07-03 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2434
采纳率:100%
帮助的人:1236万
展开全部
你这是一台配电变压器,一般情况应该是10kV/0.4kV;可能你这是站用变,或是离变电站很近的位置用的,或者是输出升压变压器。所以要弄清楚你的实际情况,才能说的清楚。
1、如果是降压配电变压器,那么在变压器输入端电压在波动10.5kV±2X2.5%的电压范围内,(11025-9975V)尽可能保证变压器输出电压在0.4kV。这时,高压侧分接开关有五个档位(低压侧是没有分接开关,不能调压的):
1档为10500X1.05(1+0.05)=11025V;
2档为10500X1.025(1+0.025)=10762.5V;
3档为10500V(变压器高压的额定电压);
4档为10500X0.975(1-0.025)=10237.5V;
5档为10500X0.95(1-0.05)=9975V;
2、如果是升压变压器,那么情况就是反过来,根据送电的距离,你可以去调整输出的电压。
3、但是实际情况是,你这是无励磁调压开关,无法去经常调压的。所以,会根据实际电网电压情况,基本上就会设定开关在你需要的那个档位上。
鲁承宝
2012-01-03 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:55%
帮助的人:2118万
展开全部
按国标规定,高压侧电压10KV正负7%,低压侧电压0.4KV正负5%
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
guotx01
2012-01-03 · TA获得超过174个赞
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:3.8万
展开全部
按标称计算,高压侧电压10.5KV,低压侧电压0.4KV,10500/400,U2=400*U1/10500
已赞过 已踩过<