备电柜剩余电流式电气火灾监控探测器,零线进电流互感器吗

 我来答
赵文星空絮雨
推荐于2017-10-08 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137977
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部

剩余电流式电气火灾监控探测器,零线不需进电流互感器,只需要三根相线进行互感器就可以了。

接线方法:

三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
互感器和电度表的接线如下:
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。
10端子接零线 。

如图:

鼎信智慧科技
2023-08-29 广告
零序互感器测的就是漏电电流,你必须穿火线和零线,因为这样才能测出回路电流为零。如果你只穿三根火线,在三相负载平衡的情况下是可以的,如果出现是三相不平衡那么互感器也会报警。但三相平衡的线路中零序互感器大多装在零线上如果你的电流互感器是普通的测... 点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
huajiz
2015-06-11 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2442万
展开全部
零线N应该穿入电流互感器。因为当无漏电时IL+IN=0,无输出。当漏电时IL+IN≠0,有输出。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
美丽新鲜报
2015-06-12 · TA获得超过309个赞
知道小有建树答主
回答量:237
采纳率:100%
帮助的人:60.1万
展开全部
都应该穿过的力安科技是一家专注于电气安全监控技术研究的高新技术企业,是电气安全监控整体解决方案的专业提供商。
目前研制成功,并已投入使用的电气安全监控解决方案有:
GDS3000 电气安全监控与管理系统
GDS2000 电气安全监控与管理系统
LFS200 电气火灾监控系统
LCS200 电缆温度在线检测系统
LRS200 高压电气温度在线检测系统
LPS200 智能电力监控与电能管理系统
LDS200 消防设备电源监控系统
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起