用ABB变频器带动电机启动时,电机为什么摆动几次才能运转呢
4个回答
展开全部
1、变频器的频率太低了,启动转矩太小,导致的摆动。
2、变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
如果设置了转矩提升启动方式,电机在启动时有一个转矩提升的过程。你试试用钳表看一下启动过程的电流。转矩提升启动方式,在电机没运转之前,电流会升上去,升到足够大,电机才开始运转。重载启动常用这种方式。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你把它设置成标量控制看还会不会,会的话是变频器坏了,不会的话重新设置成矢量控制,(ACS800是DTC控制)然后,检查电机参数并重新运行自整定,一般就可以解决
追问
您好,电动机相序接反会不会有这种情况?谢谢
追答
你好!电动机相序接反就直接反转了,不存在摆动这现象,对了,你的是什么型号的ABB变频器?
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2012-03-24
展开全部
变频器的频率太低了,启动转矩太小,导致的摆动。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?