防雷类别如何划分

 我来答
七叔之家
高粉答主

2015-09-16 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2.5万
采纳率:92%
帮助的人:1.2亿
展开全部
第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20爆炸危险场所的建筑物;具有1区或21区爆炸危险场所。
第二类:国家重点文物单位;国家级建筑及大型建筑;国家特级及甲级大型体育馆;制造、储存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有1区或21爆炸危险场所,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有2区或22区爆炸危险场所;具有爆炸危险的露天钢制封闭气罐。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
浮世之尘埃
2012-01-09
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:13.4万
展开全部
根据建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果来分的,总共分为三类。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2018-09-19
展开全部
1、接闪器检测
接闪器保管避雷针、带、网、线以及金属,是重要的避雷设备,所以在对建筑进行避雷检测的时候会检测接闪器,通常会采用滚球法来计算出避雷针、避雷线保护范围、用网格法来判定避雷带和网的保护范围并且检测其网格尺寸以及敷设方式、避雷带与引下线的连接是否闭合通路等。
防雷产品、防雷工程、防雷检测就找宁夏中科天际防雷科技有限公司,专业的防雷一体化解决商。
2、接地电阻检测
接地电阻能够将雷电有效的引入地下,可以避免对建筑带电并对设备和人体造成伤害,因此信誉好的避雷检测公司会对建筑的接地电阻进行检测,了解接地装置的布局并检查接地装置所用材料及规格,再根据这些检测数据来判断接地装置的使用寿命。若接地装置使用时间较长或选用材料耐腐蚀性较差在避雷检测时还会将接地装置选择性挖开一段,并且视材料的腐蚀程度再采取较为合理的处理措施。
防雷产品、防雷工程、防雷检测、古建防雷、军工防雷、化工防雷等就找宁夏中科天际防雷科技有限公司,专业的防雷一体化解决商。
3、防雷器工作状态检测
在避雷检测的过程中还会对防雷器的工作状态进行检查,主要是检测电源的防雷模块以及防雷箱、防雷插座等等,另外还会检测防雷器的连接线和接地线,看防雷器的整体工作情况。
防雷产品、防雷工程、防雷检测、古建防雷、军工防雷、化工防雷等就找宁夏中科天际防雷科技有限公司,专业的防雷一体化解决商。
对建筑进行防雷检测是非常有必要的一项安全防护措施,因为质量可靠的避雷设备对整栋建筑以及其中居住者都会起到良好的保护作用,所以在交付使用时要经过避雷检测,而且使用一定的期限也要经过有效的防雷检测,以确保避雷器以及接地装备能够正常使用。
防雷产品、防雷工程、防雷检测、古建防雷、军工防雷、化工防雷等就找宁夏中科天际防雷科技有限公司,专业的防雷一体化解决商。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
一马一天下
推荐于2017-09-11 · TA获得超过2300个赞
知道小有建树答主
回答量:4783
采纳率:41%
帮助的人:360万
展开全部
建筑物的防雷分类
3.0.1 建筑物应根据建筑物重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。
3.0.2在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:
1)凡制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花而引起爆炸、爆轰,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
2)具有 0区或 20区爆炸危险场所的建筑物。
3)具有 1区或 21区爆炸危险场所的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
3.0.3在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:
1)国家级重点文物保护的建筑物。
2)国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站和飞机场、国宾馆,国家级档案馆、大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物。
注:飞机场不含停放飞机的露天场所和跑道。
3)国家级计算中心、国际通信枢纽等对国民经济有重要意义的建筑物。
4)国家特级和甲级大型体育馆。
5)制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
6)具有 1区或 21区爆炸危险场所的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
7)具有 2区或 22区爆炸危险场所的建筑物。
8)有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
9)预计雷击次数大于 0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。
10)预计雷击次数大于 0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。
3.0.4 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
1)省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
2)预计雷击次数大于或等于 0.01次/a,且小于或等于 0.05次/a 的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物,以及火灾危险场所。
3)预计雷击次数大于或等于 0.05次/a,且小于或等于 0.25次/a 的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。
4)在平均雷暴日大于 15d/a的地区,高度在 15 m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于 15 d/a的地区,高度在 20 m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
caochi_ccc572b
2015-09-25 · TA获得超过906个赞
知道小有建树答主
回答量:465
采纳率:58%
帮助的人:32.5万
展开全部
问的不够详细,别人也不知道你到底想知道什么,要是回复的多了得不到采纳,会降低他的采纳率,所以说,你这种提问,回达的人很少。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式