1、首先第一步就是检查加速时间参数是否太短,力矩提升参数是否太大,接着就是进行检查负载是否太重。如果没有这些现象,然后就可以断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,复位后运行,看是否出现过流现象。

2、然后就是电机驱动惯性较大的负载时,当变频器频率下降时电机的实际转速可能大于同步转速,要注意的是这时电机处于发电状态,接着就是此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路,从而使变频器出现过压或过流保护。

3、最后就是若负载惯性较大,又要求在一定时间内停机时,则要加装外部制动电阻和制动单元的。ACS510系列变频器22kW以下的机型均内置制动单元,注意的是要加外部制动电阻即可,然后电阻选配可根据产品说明中标准选用这样的话报故障就可以解决了。

cmhdd
高粉答主

推荐于2017-10-12 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:3.1万
采纳率:71%
帮助的人:4449万
展开全部
F0016:接地故障。

f0016故障:电机或者电机电缆接地(对电机、电缆进行绝缘检查),
如果是新安装的 查看变频器与电机功率的匹配(功率不匹配也会报接地故障的)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fiendy_plc
2012-01-09
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:10.4万
展开全部
接地故障,还是去修吧。先去量下接地情况吧。我劝你千万别把变频器上的接地线插掉,插掉后开启会碰的一下,我们已经碰到过二次了。希望能帮到你。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
msh1028
2015-08-13 · TA获得超过2.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.9万
采纳率:62%
帮助的人:1076万
展开全部
如果是新安装的 查看变频器与电机功率的匹配(功率不匹配也会报接地故障的),f0016故障:电机或者电机电缆接地(对电机、电缆进行绝缘检查).
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
生活如歌_
2012-01-09 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7398
采纳率:78%
帮助的人:2123万
展开全部
F0016:接地故障