摇表测量绝缘电阻,插座火线,零线,地线要不要接起来?

 我来答
fengxiaosa97
2016-10-28 · 知道合伙人教育行家
fengxiaosa97
知道合伙人教育行家
采纳数:6744 获赞数:35489
从事自控仪表维修安装40年。 从工人做到公司管理。

向TA提问 私信TA
展开全部

  需要根据测量目的确定。

  摇表(兆欧表,绝缘电阻表),是用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表。因工作时需通过手摇发电机产生高电压用于测量而得名。

  绝缘就是使用不导电的物质(绝缘物)将带电体隔离或包裹起来,以对触电起保护作用的一种安全措施。绝缘物在规定条件下的直流电阻称为绝缘电阻

  电源插座,指有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线。

  为了使交流电有方便的动力转换功能, 通常采用三相正弦交流电且电流相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线)

  零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。

  地线,用来将电流引入大地的导线。电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地,从而起到对人员和电器的保护作用。

  使用摇表测量插座绝缘电阻时:

  • 如果测量的是 相-零、相- 地。零- 地 之间的绝缘,相线,零线,地线之间不能连接;

  • 如果测量的是供电与插座外露金属部分之间的绝缘,可以将相线,零线,地线之间连接起来(也可以一根根测);

  • 如果测量的是供电与大地之间的绝缘,可以将相线,零线,地线之间连接起来(也可以一根根测);

  • 注意:测量时导线供电端应该断开连接。

上海速雷电力仪器
2024-11-26 广告
单值电阻器是电阻基本单位(欧姆)的度量器,具有精度高,温度系数小,稳定好等特点,是精密测量和计量检定部门的传递标准。有相关产品需求可以来上海速雷电力仪器有限公司,上海速雷电力仪器生产综合性电工仪器产品:直流电阻电桥、直流电位差计、直流电阻器... 点击进入详情页
本回答由上海速雷电力仪器提供
何志平先生
2016-10-09 · TA获得超过3.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:91%
帮助的人:5964万
展开全部
摇表测量绝缘电阻,准确的是指某两处之间的电阻,那么测量时就要把所有联接或有可能联接的线路都要完全断开,才能准确测量出两处的绝缘电阻。一般情况下,均为测量电气设备的对地绝缘电阻,这时要把所有的连接线都要断开,把摇表的两根线接到所需测量的两处就行了。