SEW变频器MDX61B系列,如何用编码器信号进行反馈做主从控制?

 我来答
jswuyong
推荐于2017-09-20
知道答主
回答量:11
采纳率:100%
帮助的人:9万
展开全部
首先,编码器反馈必须配编码器卡,配什么型号的编码器卡需要根据编码器型号确定。
其次,你讲的主从控制是什么意思?是位置同步,还是速度同步还是其他?
位置同步因为你的00版本,只能通过硬件卡DRS11B实现,或者将变频器升级为0T版本,通过内部同步实现。
如果速度同步就简单了。通过SBUS或者485连接就可以。
望韶7U
2012-01-12 · 超过33用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:103
采纳率:0%
帮助的人:64.1万
展开全部
可以的,把31C的编码器输出信号给MDX61B就可以了,需要增加一块同步卡,DRS11B。