SEW变频器MDX61B系列,如何用编码器信号进行反馈做主从控制? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 变频器 编码器 信号 sew mdx61b 搜索资料 2个回答 #合辑# 面试问优缺点怎么回答最加分? jswuyong 推荐于2017-09-20 知道答主 回答量:11 采纳率:100% 帮助的人:9万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 首先,编码器反馈必须配编码器卡,配什么型号的编码器卡需要根据编码器型号确定。其次,你讲的主从控制是什么意思?是位置同步,还是速度同步还是其他?位置同步因为你的00版本,只能通过硬件卡DRS11B实现,或者将变频器升级为0T版本,通过内部同步实现。如果速度同步就简单了。通过SBUS或者485连接就可以。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 望韶7U 2012-01-12 · 超过33用户采纳过TA的回答 知道答主 回答量:103 采纳率:0% 帮助的人:64.1万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 可以的,把31C的编码器输出信号给MDX61B就可以了,需要增加一块同步卡,DRS11B。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2017-08-12 德国SEW变频器MDX61B系列变频器怎么复位 2017-11-13 SEW MDX61B变频器与SEW电机连接的速度设置问题 2019-04-21 关于SEW变频器MDX61B 的问题。面板操作时能设置密码权限吗? 2011-12-15 伺服控制器SEW MDX61B0150-5A3-4-0T,伺服电机FA97G CM112L,请问如何实现两台伺服电机“ 内部同步运行”? 2017-11-26 SEW变频器MDX61B报F42故障,不是一直报,只是设备连续运行一段时间后才报,接线没问题!有朋友处理过吗? 5 2013-06-30 SEW变频器调试问题 2016-12-01 MOVIDRIVE_MDX61B SEW变频电机,和s7-300进行通讯控制时,输入输出的地址含义是是什么? 2017-09-17 sew变频器mc07b和mdx61b有什么分别 4 更多类似问题 > 为你推荐: