无功补偿电流与负荷电流的最大比值是多少?

1#低总的电流是500,1#补偿柜的电流是460,功率因数是0.92,还要增加补偿电容吗?... 1#低总的电流是500,1#补偿柜的电流是460,功率因数是0.92,还要增加补偿电容吗? 展开
 我来答
浒大水

2012-01-13 · TA获得超过6275个赞
知道大有可为答主
回答量:9537
采纳率:70%
帮助的人:1111万
展开全部
根据叙述,你的用电设备的功率因数大约为0.42左右,如果切断补偿电容,低总的电流大约为720A左右,现在已经能够补偿到0.92,还可以再补偿无功电流60A-100A左右,可以提高到0.98左右。
更多追问追答
追问
无补偿时的功率因数就是设备的功率因数吧?两台相同变压器并行两台低总也并行那么两个补偿柜之间有相互影响吗?
追答
没有,因为,它们的无功补偿的电流取样是一个。
天津格特斯检测设备技术开发有限公司
2018-06-11 广告
脉冲是电子器件周期性地发射出的电子信号。它广泛应用于计算机、通信、雷达、电视和自动控制等领域。例如: 将电信号转换成角位移或直线位移的微电机叫做步进电动机亦称脉冲电动机。每给它—个电脉冲信号,转子就旋转一个固定角度称为步距角天津格特斯检测设... 点击进入详情页
本回答由天津格特斯检测设备技术开发有限公司提供
撒谷枫4496
2012-01-16 · TA获得超过6.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:0%
帮助的人:4907万
展开全部
这个问题没有1个固定的比值,1)与电网的功率因数有关,它是时刻变化的量值。2)与用电设备的控制方式有关,如变频控制就会减小补偿量,此时的电容柜电流就比较小。3)0,92符合光电编码器的要求 没有必要过多的投入电容。4)变压器并列运行有关尽量避免出力不均的情况。