柴油发电机组机房的设计要求
2017-04-11 · 中国发电机组行业第一梯队领跑者
华全动力集团
华全发电设备覆盖1-3000kw功率范围的柴油、汽油、燃气发电机组,此外还包括水泵机组、移动升降灯等。(玉柴、潍柴、康明斯、沃尔沃、珀金斯等)已广泛应用于工农业生产、工程施工、商业地产。
向TA提问
关注
展开全部
(1)柴油发电机组机房应具有便于柴油发电机组、控制屏等大件设备运输的出入口、通道和门孔,便于设备安装和运出修理。
(2)在机组纵向中心线的上方应预留2~3个起重吊钩,其高度应能吊出柴油机的活塞和连杆组件,以便机组的安装和检修。
(3)机房内敷设电缆、冷却水和燃油的管道应具有一定的坡度便于排除积水,地沟的盖板应采用钢板盖板、钢筋混凝土盖板或经防火处理过的木盖板。
(4)对设置控制室的机房,在控制室和机房的隔墙上应设观察孔。
(5)对于与主建筑设计在一起的机房,应进行隔声和消音处理。
(6)机房地面应采用压光水泥地面,也可采用水磨石或缸砖地面,地面应能防止油污渗入。
首先根据你们那里的实际需求,是主用还是备用,机组在使用过程中是否需要移动等条件确定机房的门。
其次,根据你那边的实际面积是多大,一般来说,机组跟墙面的距离至少要间隔半米,来确保后期正常维护检查的时候可以照顾到所有的机体。
第三,对机组的噪音有没有什么硬性要求,如果有特殊降噪要求的话,还需要再墙体上加上一层隔音棉,更有甚者,会给机房机组安装上静音箱,当然这种设计很少很少有。
其次,根据你那边的实际面积是多大,一般来说,机组跟墙面的距离至少要间隔半米,来确保后期正常维护检查的时候可以照顾到所有的机体。
第三,对机组的噪音有没有什么硬性要求,如果有特殊降噪要求的话,还需要再墙体上加上一层隔音棉,更有甚者,会给机房机组安装上静音箱,当然这种设计很少很少有。