三相四线漏电保护器每条火线上都用上22O伏电器出线口不接零线会怎样?

 我来答
行者1888
2019-12-25 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:85%
帮助的人:1681万
展开全部
三相四线漏保的零线和其他三相火线一同经过漏电保护器的零序互感器。假如只用漏保输出的一根火线,零线不经过漏保出线端接入,这样的单相负荷使用时,漏保就会跳闸,根本不能合闸。
帐号已注销
2019-12-25 · TA获得超过1105个赞
知道大有可为答主
回答量:4370
采纳率:91%
帮助的人:313万
展开全部
您好:三相四线没有3根都是220V电压供电的如果说一根单相的火线把闸上口的3根电极并联在一起才会对零线产生22V的电压
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
青蕊堡n
2019-12-25 · TA获得超过3434个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:83%
帮助的人:344万
展开全部
漏保的输出侧不接零线是可以起保护作用的,但没漏电保护,相当于3P的空开,输入侧不接零线的话是起不了漏电保护作用的,但其过载保护功能还是有的。三相漏电保护器分为两类: ①、三相平衡负载(如电机等负载)使用的三相三线漏电保护器; ②、三相不平衡负载(有单相设备的三相负载)使用的三相四线漏电保护器。仅就三相四线漏电保护器而言, “入端不接零线” ,也有两种负载情况: ①、使用三相平衡负载电路(如电动机),因电路中没有零线电流,固不会跳闸的; ②、因三相四线电路中存在单相设备,零线电流没有通过漏电保护器,就会造成漏电保护器跳闸的。三相四线漏电保护器是否跳闸,与负载性质有关。应该根据负载情况来选择、合理使用漏电保护器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答