电机学:变压器 10

变压器的空载电流和短路阻抗的标幺值一般在什么范围内... 变压器的空载电流和短路阻抗的标幺值一般在什么范围内 展开
 我来答
metidea
高粉答主

2019-11-13 · 每个回答都超有意思的
知道答主
回答量:8812
采纳率:12%
帮助的人:460万
展开全部
绿滑伤处士衔9684
2019-05-08 · TA获得超过5898个赞
知道大有可为答主
回答量:9543
采纳率:48%
帮助的人:1022万
展开全部
变压器1:5600KVA,6000V/3050V,Z*k=0.055:二次侧相电流 I1 = 5600 / (3.05 * 3) = 612 A 折算到二次侧的短路阻抗 Z1 = (3050 / 612) * 0。055 = 0。274 Ω 变压器2:3200KVA,6000V/3050V,Z*k=0.055:二次侧相电流 I2 = 3200 / (3.0 * 3) = 355.6 A 折算到二次侧的短路阻抗 Z2 = (3000 / 355.6) * 0。055 = 0。464 Ω 两台变压器并联后二次侧环流 I = (3050-3000) / (0.274 + 0.464) = 67.8 A 标么值:变压器1 67。8 / 612 = 0。111 = 11。1% 变压器2 67。8 / 355。6 = 0。191 = 19。1%
追问
标幺值在什么范围
本回答被网友采纳