在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施

 我来答
CashGold808
高粉答主

2020-11-22 · Hip-Hop Saved My Life
CashGold808
采纳数:640 获赞数:112594

向TA提问 私信TA
展开全部

1、工作前必须用合格的验电笔对停电设备及周围设备验电。

2、工作中要采用防止误触、误碰临近带电设备的措施和防止短路带电设备的措施。

3、采取防止误入临近的带电间隔和误登临近带电杆、塔上的措施。

4、禁止用喊话、约时等方式进行停送电。

5、根据现场需要安排指挥和监护人。

扩展资料:

基本要求:

1、通过人体的电流必须限制在安全电流1mA以下。

2、必须将高压电场强度限制在人身安全和健康无损害的数值内。

3、带电作业人员必须参加严格的技术培训,经考核合格后方可上岗,作业时要设专人监护。

4、对于比较复杂、难度较大的带电作业,必须经过现场勘察,编制相应操作工艺方案和严格的操作程序,并采取可靠的安全技术组织措施。

huajiz
推荐于2016-12-01 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2341万
展开全部
1、严禁电流互感器二次开路。2、短路二次绕组,应用短路片或短路线,严禁用导线缠绕。3、在互感器与短路端子之间导线上工作,应做好安全措施,填写二次工作安全措施票。必要时应申请停用有关保护和自动装置。4、严禁断开互感器的永久接地。5、工作时应用专人监护,使用绝缘工具并站在绝缘垫上。