电流、电压谐波率分别为多少时算超标
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
不同设备的电流谐波率和电压谐波率的超标值是不同的。具体计算如下:
1、电流谐波率:
T电流总谐波畸变率是指谐波电流方均根值与基波电流方均根值之比的百分数。谐波电流总畸变THDi=IH/I1*100%;其中IH为谐波电流含量,等于所有次谐波电流的平方和再开根号,I1为基波电流有效值。
电流有效值之比。常以百分数表示。电流谐波总畸变率THDi=IH/I1*100%,式中In--第n次谐波电流有效值,I1--基波电流有效值。
谐波电压总畸变率THDu=UH/U1*100%;谐波电流总畸变率THDi=IH/I1*100%;其中UH为谐波电压含量,等于所有次谐波电压的平方和再开根号,U1为基波电压有效值。其中IH为谐波电流含量,等于所有次谐波电流的平方和再开根号,I1为基波电流有效值。
2、电压谐波率:
电压谐波畸变率以各次谐波电压的均方根值与基波电压有效值之比的百分数来表示。电压谐波畸变率THDu=√(U2*U2+U3*U3+...+Un*Un)*100%/U1;式中Un--第n次谐波电压有效值,U1--基波电压有效值。
扩展资料:
谐波率超标的注意事项:
1、在根据负载确定电力变压器额定容量时,应考虑谐波畸变而留有格量。在民用建筑设计中一般应保证变压器负荷率为70%~80%左右,该负荷率的工程裕量即可防范谐波引起的变压器发热危害。
2、在电缆截面选择中应考虑谐波引起线缆发热的危害。对于联接谐波主要扰动源设备的配线,确定线缆载流量时应日有足够裕量,可适当放大一级选择线缆截面。在三相四线制系统中,应考虑三次谐波电流和高次谐波电流引起应对中性线的发热危害,即在中性线截面的选择中国有足够裕量。
3、在设计和施工阶段,建议采取以下措施抑制谐波对电子设备的干扰。为该类设备设计专用回路供电,尽可能避免干扰沿供电线路窜入。为易受干扰设备加装线路滤波器,消除或抑制谐波分量,达到净化电源目的。
参考资料来源:
参考资料来源: