电缆桥架布置在蒸汽管上面有什么要求
4个回答
展开全部
蒸汽管道属于热力管道,有两种情况:(最小净距)(详见08民规8.12.10条)
1.该热力管道有保温层时:平行净距0.5m,交叉净距0.3m。
2.没有保温层时:平行净距1m,交叉净距0.5m。
1.该热力管道有保温层时:平行净距0.5m,交叉净距0.3m。
2.没有保温层时:平行净距1m,交叉净距0.5m。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
北京京运伟业电缆桥架厂
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
在《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中有规定,1、详见该规范第9.11.10条的表9.11.10. 热力管道(有保温)与电缆桥架的最小净距0.5M。2、该规范第9.11.4条规定: 电缆桥架(梯架、托盘)水平敷设时的距地高度一...
点击进入详情页
本回答由北京京运伟业电缆桥架厂提供
展开全部
1.要用槽式桥架。2.要有一定距离。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电缆桥架必须涂防火防腐漆防止氧化
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中有规定,
1、 热力管道(有保温)与电缆桥架的最小净距0.5M。
2、电缆桥架(梯架、托盘)水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直敷设时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层等)内时除外。
电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架。
