请教大家:我的电缆桥架铺设想借用蒸汽管道支架,规范上管道和电力电缆桥架距离要求是多少?
蒸汽管道有保温,桥架是热镀锌桥架。桥架距离管道距离有何要求?离地高度有何要求?回答请给出具体规范第几条说明。...
蒸汽管道有保温,桥架是热镀锌桥架。桥架距离管道距离有何要求?离地高度有何要求?
回答请给出具体规范第几条说明。 展开
回答请给出具体规范第几条说明。 展开
展开全部
1、详见该规范第9.11.10条的表9.11.10. 热力管道(有保温)与电缆桥架的最小净距0.5M。
2、该规范第9.11.4条规定: 电缆桥架(梯架、托盘)水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直敷设时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护。
根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
扩展资料:
管道和电力电缆桥架注意事项:
1、减少泄漏。
2、标准化产品。
3、安装费用低。圆形风管系统的安装时间只有相类似的矩形管道的1/3。
4、通常只需较小的安装空间。
5、压降低:众所周知,圆形风管的风阻比矩形风管的风阻要小得多。
6、精密的咬口成型工艺:进口设备所采用的模具均为特种钢材结构,即使使用了三五年,其压制模具的表面仍保持不变,使得镀锌钢板的表面不受损伤,大大的延长了风管的使用寿命,同时接缝均匀平整、咬口紧密、连接力强、密封性好。
7、安全密封圈防漏系统。
8、精巧的螺旋压制楞筋工艺使螺旋风管具有承受压力的最佳强度,增加螺旋型楞筋后,咬口潜缝厚度是管体的四倍,管道的刚性非常大,显示出坚固的优越性,能承受最大的压力负荷而无损变形,用材厚度可减小15%,降低成本。
展开全部
在《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中有规定,1、详见该规范第9.11.10条的表9.11.10. 热力管道(有保温)与电缆桥架的最小净距0.5M。2、该规范第9.11.4条规定: 电缆桥架(梯架、托盘)水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直敷设时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层等)内时除外。