电力电缆在桥架中敷设的要求
1个回答
展开全部
一般规定项目
1、电缆桥架转弯处弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径(见
表);
电缆最小允许弯曲半径:
1
)无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆10D
2)有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆20D
3
)聚氯乙烯绝缘电力电缆10D
4
)交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D
5)
多芯控制电缆10D
注:D为电缆外径
2、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;
3、当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。螺帽位于桥架外侧;
4、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当无设计要求
时,与管道的最小净距符合规定(见表);与管道的最小净距(m)管类别平行净距交叉净距:
一般工艺管道——0.4
0.3
易燃易爆气体管道——0.5
0.5
热力管道有保温层——0.5
0.3
无保温层——1.0
0.5
5、桥架内电缆敷设应符合下列规定:
a、
大于450倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;
b、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;
c、电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转角两侧及每隔5~10m处固定点;电缆的首尾、末端和分支处应设标志牌;敷设于
垂直桥架内的电缆固定点间距(见表)。电缆固定点的间距(mm)电缆种类固定点的间距电全塑型1000
除全塑型外的电缆1500
控制电缆1000
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询