PLC控制伺服电机中,当一个轴的脉冲输出完成了 会有什么标志?在脉冲输出中,有什么标志?

我用松下的PLC!另外特殊内部寄存器R9000到R911F,具体是干什么用的,什么情况下使用,比如R9013,什么情况会变为ON,起什么作用,知道的人发个表或文档给我啊?... 我用松下的PLC! 另外特殊内部寄存器R9000到R911F ,具体是干什么用的,什么情况下使用,比如R9013,什么情况会变为ON ,起什么作用, 知道的人发个表或文档给我啊? 展开
 我来答
上海长英
2012-02-04 · 上海长英,自动化电气设计,软件编程。
上海长英
采纳数:1072 获赞数:22873

向TA提问 私信TA
展开全部
1) R9013:是初始脉冲继电器
就是PLC由停止模式切换到运行模式的第一个扫描周期 是吸合状态(ON)只有一直保持
断开(OFF)状态
2)R9000到R911每个继电器的作用可以到编程手册中查找(因为这里空间有限没办法一一介绍)
3)当第一个高速脉冲通道 正在输出脉冲时R903A=ON,当脉冲发送完毕后 R903A=OFF
更详细的内容需要查看松下相应PLC的编程手册。
如果需要我可以发给你~!
=============================
“上海长英自动化科技有限公司”
专业销售:
松下:A5 系列伺服电机 FP0 FPX FPG 系列PLC
欧姆龙 : CQM1 C200H 系列 PLC
西门子: CPU 222 CPU224 CPU226 CPU313 CPU315 系列PLC MP277 系列触摸屏
三菱: FX1S, FX1N, FX2N, Q系列 ,A系列 可编程控制,伺服电机
自动化软件开发:PLC、 组态软件、 VC++ 、VB等
---------------------------------
欢迎新老客户惠顾!
更多追问追答
追问
发给我“R9000到R911每个继电器的作用”吧  邮箱771910867@qq.com   我们用的就是松下A5的伺服   欧姆龙CJ1M的PLC
追答
呵呵,有些不对头啊,R9000 这一类继电器是松下PLC的继电器,而你使用的不是松下PLC啊
你应该看欧姆龙CJ1M 系列的PLC的资料才对啊!
2012-02-06 · TA获得超过108个赞
知道答主
回答量:155
采纳率:100%
帮助的人:69万
展开全部
如果你用的是FP-X系列,CH0-CH3分别是R911C-R911F.9013只有第一个扫描周期为ON,一般用来初始化。这些编程手册都有。可以看一下。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
刘诚立
2012-02-06 · 超过19用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:142
采纳率:0%
帮助的人:77.1万
展开全部
我这有,比如R9010\9011为常闭、常开继电器
松下PLC脉冲输出标志继电器
CH0为R911C
CH1为R911D
CH2为R911E
CH3为R911F
我这有
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-02-06
展开全部
这些可以用来告诉别的机器定位完成了