一个工程里面无功补偿柜:安装容量400kvar,输出容量286kvar是什么意思?

变压器容量为630KVA,无功柜用了4组100kvar的电容器,是否补偿过大?电容器的选用是否有问题?... 变压器容量为630KVA,无功柜用了4组100kvar的电容器,是否补偿过大?电容器的选用是否有问题? 展开
 我来答
dongni5214
2012-02-06 · TA获得超过472个赞
知道小有建树答主
回答量:184
采纳率:100%
帮助的人:151万
展开全部
单段电容器容量是否过大是由系统的功率因数及负载状态决定的,如果系统的功率因数本身较低且其负载运行率在50%以上应该不会出现电容器单段容量过大的问题。
但是如果在轻载的时候的可能就要考虑电容器单段容量过大造成系统过补偿或者不能补偿的问题了。对于容量较小的变压器最合理的配比方案是小配大的方式,配比方案最好是1:2的方式,比如你这里如果选择2个50的加3个100的方案会更好些。50的电容器用于系统轻载或者微调时使用。而大容量的电容器方便维护及有效的降低投入成本。

电容器在设计的时候要考虑到谐波引起的电压波动及电抗器的反向电压提升,因此设计的电压一般都要达到480V。但是系统电压一般为400V所以造成输出容量与额定容量不符,具体的技术方法请参考zkydely 的回答。