最在补偿量为300Kvar的电容补偿柜,电流怎么算?

 我来答
陈坚道
高粉答主

推荐于2019-08-25 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
补偿量为300Kvar的电容补偿柜按10路控制,每路电容补偿量为30Kvar,若电容额定电压为0.45KV时,额定电流:
I=Qc/1.732U=30/(1.732×0.45)≈38.5(A)
总补偿电流:
I=38.5×10=385(A)
隔离开关容量:≥500A
每路断路器容量:45A
每路接触器容量:≥60A
每路热继电器整定值:40A
熔断器可免。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
desheng121314
2018-01-31 · TA获得超过846个赞
知道小有建树答主
回答量:495
采纳率:0%
帮助的人:133万
展开全部
补偿量为300Kvar的电容补偿柜按10路控制,每路电容补偿量为30Kvar,若电容额定电压为0.45KV时,额定电流:
I=Qc/1.732U=30/(1.732×0.45)≈38.5(A)
隔离开关按300Kvar总容量来选择,按1.5倍即1.5X385A=577.5A,选630A的刀开关即可。
现在电容器的控制多数都改为熔断器保护而不在采用断路器,是因为断路器的分断能力远远达不到要求,所以熔断器的选择按1.43倍单只电容的容量即:1.43X38.5A=55A,选RT18-63A/3P即可,接触器按1.3倍即:1.3X38.5=50.05A,选CJ19-63A即可,热继电器按1.15倍即:1.15X38.5=
44.275A,选JR36-63A即可,支回路导线按1.5倍即:1.5X38.5=57.75A,选16平方铜导线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式