低压配电系统中如何选择电容补偿柜,如补偿容量为784Kvar,电流怎么算,隔离开关,断路器 熔断器怎么选? 20 接触器热继电器呢?补偿柜选几路?每路多大补偿量?不串接电抗器呢... 接触器 热继电器呢?补偿柜选几路?每路多大补偿量?不串接电抗器呢 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 低压配电系统 电容补偿 隔离开关 断路器 熔断器 搜索资料 1个回答 #热议# 什么是淋病?哪些行为会感染淋病? Leafdddm 2015-02-10 · TA获得超过148个赞 知道小有建树答主 回答量:170 采纳率:0% 帮助的人:104万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 一般要串电抗器的,防谐波和涌流。假定串7%电抗器,算得电流为1281A。考虑电压波动等因素,工作电流取1.3倍,总导体电流取1.5倍,总断路器整定取1.5倍。保护单台电容器的熔断器电流取电容器额定电流的1.37-1.5倍。每个分组接触器额定电流大于该分组的额定电流,分组电流计算方法同前。具体分组容量看设计和用户要求,不是固定的。 追问 请问1281A怎么算的 追答 784/(1-0.07)/1.732/.38 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容高压柜网柜-专业制造商-质量保障,资质齐全www.shzik.com查看更多 其他类似问题 2020-04-17 低压配电柜中电容补偿柜中的电容补偿有多大型号的? 4 2022-07-13 最在补偿量为300Kvar的电容补偿柜,电流怎么算? 2022-12-08 最在补偿量为300Kvar的电容补偿柜,电流怎么算? 2022-03-26 200kVA变压器满载,配电容补偿柜电容容量怎么选择? 2016-12-02 最在补偿量为180Kvar的电容补偿柜,电流怎么算,隔离开关,断路器怎么选?? 11 2018-03-03 最在补偿量为300Kvar的电容补偿柜,电流怎么算,隔离开关,断路器 接触器 热继电器 熔断器怎么选?? 74 2016-10-26 变压器配置补偿电容柜怎样配置最合理如何计算? 4 2012-03-28 电气:关于电容自动补偿柜。电容器额定电流29A,应该选多大的线?怎么选接触器和热继电器,熔断器。 7 更多类似问题 > 为你推荐: