消防栓压力值为0.15MPa~0.2MPa为正常。按照相关规定,消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。
消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓
消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓套装一般由消防箱+消防水带+水枪+接扣+栓+卡子等组合而成,消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。
种类
1.室内消防栓
室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口,为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。减压稳压型消防栓为其中一种。
2.室外消火栓
室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

3. 旋转消火栓
旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360度旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。
4.地下消防栓
地下消防栓是一种室外地下消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火,是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、交通。由阀体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的结构合理、性能可靠、使用方便。当采用地下式消火栓时,应有明显标志。寒冷地区多见地下式消火栓。
5.地上消防栓
地上消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火,是室外必备消防供水的专用设施。它上部露出地面,标志明显,使用方便。由阀体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地上消火栓是一种城市必备的消防器材,尤其是市区及河道较少的地区更需装设,以确保消防供水需要。各厂矿、仓库、码头、货场、高楼大厦、公共场所等人口稠密的地区有条件都应该安装。
长沙中联泵业
2025-02-28 广告
1、请问室内、室外最不利点的消火栓压力怎么确定?---由规范规定。 2、建筑设计防火规范上有写:室外的不应小于0.1MPa,有没有具体的计算公式?---同理,由规范根据灭火实际需要作出规定。 3、室内和室外的一样嘛?---不一样。室外不就应... 点击进入详情页
本回答由长沙中联泵业提供
99v
高粉答主

2018-11-12 · 关注我不会让你失望
知道顶级答主
回答量:3.5万
采纳率:97%
帮助的人:1.7亿
展开全部
消防管道的水压在0.5M Pa左右
消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大立教育总部
2018-11-13 · 帮助学员实现梦想!
大立教育总部
北京大立世纪技术培训有限公司是国内专业的建筑工程类执业资格考前培训机构,全国十佳职业培训机构。
向TA提问
展开全部
这个根据规范GB50974-2014的消防水泵章节5.1.6规定的是不能超过水泵的扬程的140%。也就是不能超过水泵规定的压力的1.4倍。