电线如何穿管

 我来答
会哭的礼物17
2022-06-18 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:5925
采纳率:100%
帮助的人:32万
展开全部

  导语:在所有的隐蔽工程中电线的相关施工一定要引起大家足够的重视,因为电线施工属于隐蔽工程,如果在后续的使用过程中出故障将是十分麻烦的事情,所有的装修中安全永远是第一位要考虑的,而电线穿管的过程中会有很多细节,不管施工师傅还是业主都应该了解一些。如果电线在管内扭结,造成用电隐患。那电线如何穿管呢?我收集了电线穿管的知识,大家一起来了解下吧。

  电线如何穿管

  电线如何穿管

   一:施工设备:

  根据现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规定》(GB50303-2002)的规定:管内穿线在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清理干净。但针对建筑电气安装项目逐渐增加,管内穿线的工程量随之增大,为配合工程整体同步竣工,管内穿线可以提前进行,但必须满足下列条件:

   (一)作业条件

  1、混凝土结构工程必须经过结构验收和核定。

  2、砖混结构工程必须初装修完成以后。

  3、作好成品保护,箱、盒及导线不应破损及被灰浆污染。

  4、穿线后线管内不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度符合规范要求。

  (二)材料要求

  1、绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及生产许可证。导线进场时要检验其规格、型号、外观质量及导线上的标识,并用卡尺检验导线直径是否符合国家标准。

  2、镀锌铁丝或钢丝:应顺直无背扣、扭结等现象,并有相应的机械拉力。

  3、护口:根据管子直径的大小选择相应规格的护口。

  4、安全型压线帽:根据导线截面和根数正确选择使用压线帽,并必须有合格证。

  5、连接套管:根据导线材质、规格正确选择相应材质、规格的连接套管,并有合格证。

  6、接线端子(接线鼻子):根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。

  7、辅助材料:焊锡、焊剂、绝缘带、滑石粉、布条等。

  (三)主要机具

  1、刻丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、电工刀、一字及十字改锥。

  2、万用表、兆欧表。

  3、放线架、放线车、高凳。

  4、电炉子、电烙铁、锡锅、锡斗、锡勺、电工常用工具等。

   二:工艺流程

  选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测。

   三:操作工艺

  (一)选择导线   

  1、根据设计图纸要求,正确选择导线规格、型号及数量。

  2、穿在管内绝缘导线的额定电压不低于450Ⅴ。

  3、导线的分色:穿入管内的千线可不分色。为了保证安全和施工方便,在线管出日处至配电箱、盘总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求分色,L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色,N(针吐线)为淡蓝色,PE(保护线)为绿/黄双色。

  (二)穿带线

  1、带线用φ1.2~φ2.0mm的铁丝,头部弯成不封囗的圆圈,以防止在管内遇到管接头时被卡住,将带线穿入管路内,在管路的两端留有20cm的余量。

  2、如在管路较长或转弯时,可在结构施工敷设管路的同时将带线一并穿好并留有20cm的余量后,将两端的带线盘入盒内或缠绕在管头上固定好,防止被其他人员随便拉出。

  3、当穿带线受阻时,采用两端同时穿带线的办法,将两根带线的头部弯成半圆的形状,使两根带线同时搅动,使两端头相互钩绞在一起,然后将带线拉出。

  (三)扫管

  将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内的浮锈、灰尘、泥水等杂物清除干净。

  (四)带护口

  按管口大小选择护口,在管子清扫后,将护口套入管口上。在钢管(电线管)穿线前,检查各个管口的护口是否齐全,如有遗漏或破损均应补齐和更换。

  (五)放线及断线

  1、放线前应根据图纸对导线的品种、规格、质量进行核对。

  2、放线:对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣和背花。

  3、断线:剪断导线时,盒内导线的预留长度为15cm,箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2,出户导线的预留长度为1.5m。

  (六)导线与带线的绑扎

  1、当导线根数为2~3根时,可将导线前端的绝缘层剥去,然后将线芯直接与带线绑回头压实绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥体过渡部位。

  2、当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的`绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固,使绑扎接头处形成一个平滑的锥体过渡部位,便于穿线。

  (七)管内穿线

  1、当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时向管内吹入适当的滑石粉。

  2、两人穿线时,一拉一送,配合协调。

  (八)导线连接

  导线连接时,必须先削掉绝缘去掉导线表面氧化膜,再进行连接、加锡焊、包缠绝缘

  (九)接头包扎

  首先用橡胶(或粘塑料)绝缘带将其拉长2倍从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕l~2个绝缘带幅宽度后,再以半幅宽度重叠进行缠绕,在缠绕过程中应尽可能收紧绝缘带,缠到头后在绝缘层上缠绕l~2圈后,再进行回缠。回缠完成后再用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度压边进行缠绕,同时在包每过程中收紧黑胶布,导线接头两端应用黑胶布封严密。

  (十)线路检查绝缘摇测

  1、 线路检查。导线的连接及包扎全部完成后,应进行自检和互检,检查导线接头及包扎质量是否符合规范要求及质量标准的规定,检查无误后进行绝缘摇测。

  2、绝缘摇测。线路的绝缘摇测一般选用1 000Ⅴ量程为O~1000MΩ的绝缘电阻表。绝缘电阻表上有三个分别标有“接地(E)”、“线路(L)”和“保护环(C)”的端钮。可将被测两端分别接于“E”和“L”两个端钮上。 摇测方法:线路摇测必须分两次进行:

  (1) 管内导线穿后在电气器具未安装前进行各支路导线绝缘摇测。首先按户进行,将灯头盒内的导线分开,开关盒内的导线连通,分别摇测照明(插座)支线、干线的绝缘电阻。一人摇测,一人及时读数,摇动速度应保持在120r/min左右,读数应采用1min后的读数为宜,并应做好记录。

  (2) 照明器具全部安装后在送电前,再按系统、按单元、按户摇测一次线路的绝缘电阻。首先将线路上的开关、刀闸、仪表、设备等置于断开位置,一人摇测,一人及时读数,摇动速度应保持在120r/min左右,读数应采用1min后的读数为宜,并做好记录,竣工归档,确认绝缘电阻的摇测无误后再进行送电试运行。


恩瑞电力
2024-11-19 广告
东莞市恩瑞电力有限公司专业放电缆,接电缆头,主要放电缆沟高压电缆、电缆管高压电缆、环网电缆、低压电缆、桥架电缆,地下室电缆、楼层电缆、厂房电缆、地铁电缆、充电桩电缆、光伏电缆等等、只放动力柜电缆、不做弱电、有多年放电缆经验。公司凭借这优秀、... 点击进入详情页
本回答由恩瑞电力提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式