SC管与JDG连接需作跨接地线吗

石阶
2012-02-15 · TA获得超过1776个赞
知道小有建树答主
回答量:767
采纳率:83%
帮助的人:147万
展开全部
sc螺纹连接时需要焊跨接线一般为8个的圆钢。sc套管焊接的时候不用跨接线。jdg螺纹连接时需要跨接线,这个跨接线是编织铜线 不允许焊接。但是只要是金属管配线 导管都要做接地的。
更多追问追答
追问
主体设计为sc焊接钢管,装修部分为JDG管,这两种管连接做跨界吗
追答
每一路的管道都有自己的接地,不能够串联接地。一般没有两者在同一回路的情况,如果有 需要跨接线。
宏汇光纤光缆生产厂家
2024-09-06 广告
ADSS电力光缆,即全介质自承式光缆,采用非金属材质制成,具备优异的绝缘性能和防雷电能力。其结构紧凑,重量轻,缆径小,跨距大,适用于各种复杂环境。ADSS光缆通过独特的设计,能在不停电的情况下进行施工,有效避免电力故障对光缆传输的影响。公司... 点击进入详情页
本回答由宏汇光纤光缆生产厂家提供
此用户已注册06
2013-12-19
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:3835
展开全部
套接紧定式钢导管管路与盒(箱)连接时,应一孔一套,管径与盒(箱)敲落孔应吻合。管与盒(箱)的连接处,应采用爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧。套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合本规程第四章管路连接规定时,连接处可不设置跨接接地线。管路外壳应有可靠接地。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jibing413
2012-02-29 · TA获得超过125个赞
知道答主
回答量:211
采纳率:0%
帮助的人:42.5万
展开全部
要的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)