SC管与JDG连接需作跨接地线吗
3个回答
宏汇光纤光缆生产厂家
2024-09-06 广告
2024-09-06 广告
ADSS电力光缆,即全介质自承式光缆,采用非金属材质制成,具备优异的绝缘性能和防雷电能力。其结构紧凑,重量轻,缆径小,跨距大,适用于各种复杂环境。ADSS光缆通过独特的设计,能在不停电的情况下进行施工,有效避免电力故障对光缆传输的影响。公司...
点击进入详情页
本回答由宏汇光纤光缆生产厂家提供
展开全部
套接紧定式钢导管管路与盒(箱)连接时,应一孔一套,管径与盒(箱)敲落孔应吻合。管与盒(箱)的连接处,应采用爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧。套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合本规程第四章管路连接规定时,连接处可不设置跨接接地线。管路外壳应有可靠接地。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
要的
已赞过
已踩过<
评论