如何准确计算电源线负载,并确定线径?谢谢

 我来答
将心比心930307
高粉答主

推荐于2019-10-06 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:84
采纳率:100%
帮助的人:2.9万
展开全部

一、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例

Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦

安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:   

P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦          “1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。

二、1.5平方毫米铜电源线的安全载流量是22A,220V的情况可以长时间承受3723W的功率,所以24小时承受2000瓦的功率的要求是完全没有问题的。

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。

扩展资料:

负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等可消耗功率的元件。

把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载。电动机能把电能转换成机械能,电阻能把电能转换成热能,电灯泡能把电能转换成热能和光能,扬声器能把电能转换成声能。

电动机、电阻、电灯泡、扬声器等都叫做负载。晶体三极管对于前面的信号源来说,也可以看作是负载。对负载最基本的要求是阻抗匹配和所能承受的功率。

常见的负载有:

冰箱、冷饮机、空调器、电扇电热毯、电热被、电热服、空间加热器、电动剃须刀、电吹风、整发器、超声波洗面器、电动按摩器、微型投影仪、电视机、收音机、录音机、录像机、摄像机、组合音响、如烟火报警器、电铃、电灯、电脑等。

参考资料:百度百科---负载

willis_wang
2012-02-15 · TA获得超过226个赞
知道小有建树答主
回答量:237
采纳率:0%
帮助的人:95.5万
展开全部
电源线负载是个什么意思?看看你的负载是多大的?根据负载容量,额定电压,就可以确定电流了 有了电流就能确定线径了
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
渡人渡己渡长生
推荐于2017-09-16 · TA获得超过43.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:9602
采纳率:72%
帮助的人:1427万
展开全部
  电线负荷的计算方法
  一、常用电线的载流量:
  500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:
  1.5平方毫米——22A
  2.5平方毫米——30A
  4平方毫米——39A
  6平方毫米——51A
  10平方毫米——74A
  16平方毫米——98A
  二、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:
  以 1.5平方毫米为例
  Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦
  取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为: P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦 “1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。
  三、1.5平方毫米铜电源线的安全载流量是22A,220V的情况可以长时间承受3723W的功率,所以24小时承受2000瓦的功率的要求是完全没有问题的。
  一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
  一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2
  。 综合上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A
  电力使用每平米7A ,安全的电力使用每平米应该为6A,如果您需要计算方式应该是 1.5平米×6A=10.5A
  10.5A×220W=2310W
  这就是1.5单轴最大输出功率
  如:1.5 mm2 BV铜导线安全载流量的推荐值1.5×8A/mm2=12A 220V的电压的话就是功率=电压×电流=220×12=2640瓦=2.64千瓦
  应该根据负载的电流来计算功率的,1.5平方的铜芯电缆最大能承载接近25A电流的,可用于三相动力设备 (额定电压380V的2.5KW以下的电机),可用于单相照明等(额定电压220V)设备,每相能承载2.5KW以下的单相设备的。
  在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方载流4~6A选取,长线取小值,短线取大值。
  2根1.5平方铜芯电线穿线管理论上是3平方,实际载荷多少千瓦。在220V电压是2.64千瓦。载流量是不变的,功率随着电压变
  2.5平方铜芯线的载流量在15-23A,如果是单相电最高可以带5千瓦,三相电最高可以带9千瓦。
  10平方的铜心线能载荷多少千瓦,如果用在220V,明线布设允许连续负载电流为70A,相当于15.4千瓦;两线布设在一支线管内,允许连续负载电流为60A,相当于13.2千瓦;三线布设在一支线管内,允许连续负载电流 55A,相当于12.1千瓦。
  一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应为2000大卡×1.162=2324瓦,这里的瓦(w)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量。一般情况下,2200(w)~2600(w)都可称为1匹, 4500(w)
  ~5100(w)可称为两匹, 3200(w)~3600(w)可称为1.5匹。 接1.5匹空调的最大电流为Imax=3600/220=16.4A V类铜线)电线的平方电根据导线的圆面积算出来。
  以下是铜导线安全电流:
  0.75平方MM^2,直径0.23MM,根数19,电流5A.
  1.0平方MM^2 ,直径0.26MM, 根数19,电流7A.
  1.5平方MM^2 ,直径0.32MM, 根数19,电流10A
  2.5平方MM^2, 直径0.41MM, 根数19,电流17A
  6.0平方MM^2, 直径0.64MM, 根数19,电流40A
  10.平方MM^2, 直径0.52MM, 根数49,电流65A

  铜线安全计算方法是:
  2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
  4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。
  6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。
  10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。
  16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。
  25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。

  如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
  如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
  如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
  导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
  十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算,意思就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和九五平方都乘以2.5. 电线的电流容量。

  电线的载流率跟许多条件有关,如材质、电线种类、使用条件、连接等,因此最大值很难说的确切,但一般可以按下列公式计算:平方数×8=电流数 ,功率则为 220×平方数×8 ,这种计算方式是有足够裕度的,不用担心不够.比如说:2.5平方的电线,承载功率为220×2.5×8=4400W, 在进行电路改造时,业主应根据实际用电情况(用电器功率大小,串联电器多少、电线强度)并参照此进行考虑
  1平方电线的额定电流约为5A,
  1.5平方电线的额定电流约为10A,
  2.5平方电线的额定电流约为15A,
  4平方电线的额定电流约为20A,
  6平方电线的额定电流约为30A,
  10平方电线的额定电流约为60A. 电缆皮上一般有标注,根据功率和电压、电流的关系可以简单的推得..
  一般都按这样来计算的,参考:
  1、10下5, 100上2 即:2.5,4,6,10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120,150,185以每平方2A计算。
  2、25,35 四三界 即:16,25每平方按4A计算 35,50按3A计算。
  3、70,95 两倍半。
  4、穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算
  5、裸线加一半 即:按绝缘导线的1.5倍计算。
  6、铜线升级算 即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。
  7、三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。
  8、对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助