关于布置在民用建筑内燃油锅炉房,下列说法错误是( )。
A.锅炉房疏散门均应直通室外或安全出口B.燃油锅炉房应设置独立通风系统C.锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙和1.50h不燃性楼板分隔D.锅炉房内...
A.锅炉房疏散门均应直通室外或安全出口
B.燃油锅炉房应设置独立通风系统
C.锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙和1.50h不燃性楼板分隔
D.锅炉房内设置储油间时,其总储存量应小于1m3 展开
B.燃油锅炉房应设置独立通风系统
C.锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙和1.50h不燃性楼板分隔
D.锅炉房内设置储油间时,其总储存量应小于1m3 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
锅炉房、变压器室疏散门均应直通室外或安全出口,A选项正确;根据5.4.12-10,燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施。燃油或燃气锅炉房应设置独立通风系统,并应符合本规范第9章规定,B选项正确;根据5.4.12-3,锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙和1.50h不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗,C选项正确;根据5.4.12-4,锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门,D选项错误。
