燃气、燃油锅炉房设置在高层建筑物内,下列不符合规范的是( )。
A.不应布置在人员密集场所的上一层、下一层,但采用耐火极限不低于2.00h的隔墙时可贴邻布置B.采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位...
A.不应布置在人员密集场所的上一层、下一层,但采用耐火极限不低于2.00h的隔墙时可贴邻布置
B.采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,当必须开门时,应设甲级防火门
C.应布置在首层或地下一层靠外墙部位
D.锅炉房的疏散门均应直通室外或安全出口 展开
B.采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,当必须开门时,应设甲级防火门
C.应布置在首层或地下一层靠外墙部位
D.锅炉房的疏散门均应直通室外或安全出口 展开
展开全部
【答案】:A
A项,《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)(2018年版)第5.4.12条规定,燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。B项,第5.4.12条第3款规定,锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。C项,第1款规定,燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。D项,第2款规定,锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。
