20kv变压器试验电压。高压侧电压升到多少。低压多少。哪位高人可以指教一下。谢谢 20
5个回答
2022-10-18 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
关注
2012-02-19 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
20KV侧的工频外宽纯施耐压为55KV
低压侧不知道你的额定电压是多档运少,行巧梁如果说0。4KV,那么就是0。5KV
低压侧不知道你的额定电压是多档运少,行巧梁如果说0。4KV,那么就是0。5KV
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
交接试验时为出厂耐压值的80%,一般对额定电压20kV变压器,高压侧对低压侧及竖察地,油浸式的打44kV,干余指茄逗春式的打43kV。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
20kv变压器试验电压???????????????????