590欧陆直流调速器开机后一直跳闸,指示灯2和3不亮,没有故障显示,显示正常停机,拜托谁知道哪的故障?
3个回答
展开全部
欧陆直流调速器590开机后一直跳闸,并且指示灯2和3不亮的问题可能是由于过流或者过载造成的。建议您按照以下步骤进行排查:
1. 确认电机和驱动器的额定参数是否匹配,例如电压、电流和功率,避免超过驱动器和电机的额定参数范围。
2. 检查安装和接线是否正确,所有连接和接线是否牢固,并确保接线没有松动,导致电流过载。
3. 检查电机的机械部件是否存在故障,例如轴承损坏、传动系统故障等,导致负载增加,从而超过电机和驱动器的额定参数。
4. 检查驱动器的设置参数是否设置正确,例如额定电流、峰值电流、加速度、定子电阻、反馈类型等参数。如果设置不正确,也可能导致电流过载。
5. 检查驱动器是否存在硬件故障,例如电容器损坏、半导体器件损坏等问题,导致电流过载。
如果您无法定位故障,建议联系欧陆直流调速器的售后服务。
你这个问题跟之前一人问我的差不多。run运行 ,start contactor 启动接触器。这两个发光二极管是由微处理器直接驱动的。故障可能是由于微处理器引起,也有可能是没有启动信号,如果你自己会修的话建议你换个微处理器,如果换过之后还是这样,建议你送来公司维修。北京凌坤电气有限公司 专业维修各种品牌流量计,变频器,直流调速器,PLC,触摸屏,软启动,伺服驱动器等。询价或技术支持欢迎垂询
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2012-02-25
展开全部
应该是没有启动信号进去,你测量C3和C1之间有没有24伏
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询