用电总负荷为1150KW,那么需要选择多大容量的变压器,需要公式或局内依据

 我来答
snjx167
2012-02-26 · TA获得超过428个赞
知道小有建树答主
回答量:143
采纳率:0%
帮助的人:96.1万
展开全部
根据行业不同,选择系数不同。如机械加工行业,设备工作系数选0.5,即1150*0.5=575选630KVA变压器就行;水泥行业等生产线连续满负荷运行的设备工作系数选1,就要选1600KVA变压器。
蝉食食者食3471
2012-02-29 · TA获得超过5.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.8万
采纳率:0%
帮助的人:2612万
展开全部
工业用电,功率因数应该达到0.9,基本公式是变压器容量=1150KW/0.9=1278KVA。如果你的负荷率在0.8左右的话,完全可以安装1250KVA变压器。假如你的负荷量还有可以增加的话,需要安装1600KVA变压器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
新能源工程资料站
2012-02-26 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:38
采纳率:100%
帮助的人:19.2万
展开全部
要看你是什么负荷了,比如就是小区照明,就用1250KVA就够了,如果你是个1150KW的电机就又是另算了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wwwmbbm113
2012-02-26
知道答主
回答量:73
采纳率:0%
帮助的人:31.5万
展开全部
1250kva
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式