100千瓦需要多大的容量的变压器?计算公式给出来

 我来答
三里店村
2011-07-30 · TA获得超过3.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:85%
帮助的人:2746万
展开全部
100千瓦需变压器的容量:S(视在功率)=1.732*0.4*100/0.526528=132KVA
上海津盛电器设备制造有限公司
2020-06-08 广告
跟10KV吗关系,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 即:β=S/Se 式中:S 计算负荷容量(kVA);Se 变压器容量(kVA);β 负荷率(通常取80%~90%... 点击进入详情页
本回答由上海津盛电器设备制造有限公司提供
benechris
推荐于2018-10-22 · TA获得超过203个赞
知道答主
回答量:94
采纳率:100%
帮助的人:68.6万
展开全部
首先,要明确你的100kw负荷是单项还是三项。
考虑功率因数,一般变压器负荷率不宜超过80%
1.如果是三相功率100kw,所选变压器容量为125kva或160kva都可以
2.如果是单项功率100kw,有两种选择:a.使用单项变压器,容量同上;b.使用三相变压器,容量选择400kva
我感觉没什么计算公式。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
相聚HN有缘
2012-02-21 · TA获得超过183个赞
知道答主
回答量:91
采纳率:0%
帮助的人:33.9万
展开全部
benechris | 四级
