100千瓦配多大的变压器?

 我来答
百度网友e5197e4dc
推荐于2019-10-29 · TA获得超过7357个赞
知道大有可为答主
回答量:4151
采纳率:100%
帮助的人:884万
展开全部
如果设备总容量100千瓦..可配100千伏安的变压器.己经计入发展的备用设备
在已经知道总负荷的情况下,用需要糸数选择最合适容量的变压器
有功计算负荷(kw功率)=需要糸数Kd*设备总容量Pc (未加备用容量)
需要糸数Kd 举例; 机床制造厂0.2 电机制造厂0.33 仪器仪表厂0.37
大型热处理车间 0.7~0.8 橡胶制品厂0.5~0.6
由有功计算负荷(kw功率)再选最合适标准容量的变压器.
禾旭炎夙智
2019-11-08 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:31%
帮助的人:747万
展开全部
你好!
变压器在额定状态下的输出能力的保证值,单位用千伏安(kVA)表示,由于变压器有很高运行效率,通常原、副绕组的额定容量设计值相等
  
KVA是变压器中的容量
  
KVA为视在功率,它的大小和功率因数有关!
 
 
有功功率P、无功功率Q、视在功率S有如下关系
  
P=S×cosΦ(cosΦ是功率因数)
  
Q=S×SinΦ
  
S平方=Q平方+P平方
  
例如:
功率因数cosΦ=0.8
有功功率为P=1Kw
  
则tanΦ=0.75,所以视在功率S的平方=P的平方+P*tanΦ的平方
  
即S=1.25KVA
 
 功率因数为1时,1KVA=1KW
选择变压器,根据所用的交流电总功率,加上无功功率,留足够的余量。变压器不是越大越好,申请用电时,根据变压器容量收“增容费”之类费用;太小了则为发展赞成障碍
因为你的负载功率因素不可能为1,在0.8左右
综上所述:100KW最好配150KVA左右的变压器
希望对你有所帮助!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
欧静云检宁
2019-06-26 · TA获得超过3万个赞
知道小有建树答主
回答量:1.1万
采纳率:28%
帮助的人:788万
展开全部
看你大设备多还是小设备多,同时使用怎样
一般加一点余量配150KVA变压器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式