10KV变压器电流变比是200:1容量是2000KVA求保护定值怎么计算

 我来答
百度网友68f6712
2012-02-28 · TA获得超过1311个赞
知道小有建树答主
回答量:507
采纳率:0%
帮助的人:318万
展开全部
呵呵。没有分啊?

那我就帮帮你吧。我是做电气行业的。你说的200:1是变压器高压侧的CT变比,关于2000KVA变压器的继电保护值的整定是根据变压器的用途来定,一般最基本的就是三段电流的保护,但只要保护其中的两段即可,即一段电流速断,三段过电流。电流速断:2000*0.057/200=0.57(二次额定电流),因为电流速断是属于短路保护,因此保护定值设额定电流的5-10倍,你可以取中,因为短路电流一般不好计算,0.57*7=4A。过电流:0.57*1.3=0.75A。
还有复杂一些的保护,比如差动保护,非电量保护,零序保护等 等 。你按照上面的保护定值输入即可。
北京森社电子
2018-09-18 广告
为什么在使用变送器时还要使用互感器? 答:因为变送器的量程,对于交流电流变送器一般为0~20mA或4~20mA;对于交流电压变送器一般为0~5V或0~10V。而所测量的一次设备的交流电压很高、电流很大,为了隔离高压以确保二次测量设备及人身安... 点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
刘项果儿
2012-02-27
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:3.8万
展开全部
对于2000KVA变压器,应装设带时限的过电流保护、电流速断保护、纵联差动保护、瓦斯保护及温度保护。计算方法详见《工业与民用配电设计手册》295页第七章继电保护和自动装置,第二节电力变压器的保护。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Jupidder
2012-02-27 · TA获得超过318个赞
知道小有建树答主
回答量:227
采纳率:0%
帮助的人:148万
展开全部
如果你是使用者,按设计院提供的保护定值设定就可以
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式