建筑电气:Pe=10.5kw,Kx=1,Pjs=11.5kw,cos=0.8,Ijs=21A。

这个计算是错误的吧?正确答案应该多少?... 这个计算是错误的吧?正确答案应该多少? 展开
 我来答
百度网友5676fab
2012-03-01 · TA获得超过378个赞
知道小有建树答主
回答量:418
采纳率:0%
帮助的人:100万
展开全部
Ijs=Pe*Kx/cos*Un(单相)
Ijs=Pe*Kx/根号三*cos*Un(三相)
单相供电的Ijs=10.5*1/0.8*0.22=59.62A
三相供电的Ijs=10.5*1/根号三*0.38*0.8=19.96A
给分。。。。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kevinpchen0711
2012-03-01 · TA获得超过109个赞
知道小有建树答主
回答量:219
采纳率:100%
帮助的人:125万
展开全部
Pe=10.5kw,Kx=1,Pjs=10.5kw,cos=0.8,Ijs=19.94A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询