RS485通讯的概念是什么!
rs485属于四线制,需要两根通讯线两根供电线。现在总线技术中两线即可实现通讯供电,并且两线制的特性为无极性接线任意拓扑,避免在施工中因为接错线而造成的通讯不通。典型的二总线技术有:powerbus、mbus。
RS485通讯的工作原理如下:
1、采用差分信号。我们在讲A/D的时候,讲过差分信号输入的概念,同时也介绍了差分输入的好处,最大的优势是可以抑制共模干扰。尤其当工业现场环境比较复杂,干扰比较多时,采用差分方式可以有效提高通信可靠性。RS485采用两根通信线,通常用A和B或者D+和D-来表示。逻辑“1”以两线之间的电压差为+(0.2~6)V表示,逻辑“0”以两线间的电压差为-(0.2~6)V来表示,是一种典型的差分通信。
2、RS485通信速率快,最大传输速度可以达到10Mb/s以上。
3、RS485内部的物理结构,采用的是平衡驱动器和差分接收器的组合,抗干扰能力也大大增加。
4、传输距离最远可以达到1200米左右,但是它的传输速率和传输距离是成反比的,只有在100Kb/s以下的传输速度,才能达到最大的通信距离,如果需要传输更远距离可以使用中继。
5、可以在总线上进行联网实现多机通信,总线上允许挂多个收发器,从现有的RS485芯片来看,有可以挂32、64、128、256等不同个设备的驱动器。
6、RS485的接口非常简单,与RS232所使用的MAX232是类似的,只需要一个RS485转换器,就可以直接与单片机的UART串口连接起来,并且使用完全相同的异步串行通信协议。但是由于RS485是差分通信,因此接收数据和发送数据是不能同时进行的,也就是说它是一种半双工通信。
1). RS-485 的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V 表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V 表示。接口信号电平比RS-232-C 降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL 电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
2). RS-485 的数据最高传输速率为10Mbps
3). RS-485 接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
4). RS-485 接口的最大传输距离标准值为4000 英尺,实际上可达 3000 米,另外RS-232-C
接口在总线上只允许连接1 个收发器,即单站能力。而RS-485 接口在总线上是允许连接多达128 个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485 接口方便地建立起设备网络。因RS-485 接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。因为RS485 接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485 接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485 接口连接器采用DB-9 的9 芯插头座,与智能终端RS485
接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485 采用DB-9(针)。
3. 采用RS485 接口时,传输电缆的长度如何考虑?
在使用RS485 接口时,对于特定的传输线经,从发生器到负载其数据信号传输所允许的
最大电缆长度是数据信号速率的函数,这个长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所限制。
最大电缆长度与信号速率的关系曲线是使用24AWG 铜芯双绞电话电缆(线径为0.51mm),线间旁路电容为52.5PF/M,终端负载电阻为100 欧 时所得出。当数据信号速率降低到90Kbit/S以下时,假定最大允许的信号损失为6dBV 时,则电缆长度被限制在1200M。实际上,在实用时是完全可以取得比它大的电缆长度。当使用不同线径的电缆。则取得的最大电缆长度是不相同的。例如:当数据信号速率为600Kbit/S 时,采用24AWG 电缆,由图可知最 大电缆长度是200m,若采用19AWG 电缆(线径为0.91mm)则电缆长 度将可以大于200m;若采用28AWG 电缆(线径为0.32mm)则电缆长度只能小于200m。
4.EIA RS-485 标准
在自动化领域,随着分布式控制系统的发展,迫切需要一种总线能适合远距离的数字通信。在RS-422 标准的基础上,EIA 研究出了一种支持多节点、远距离和接收高灵敏度的RS-485总线标准。
RS-485 标准采有用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,具体规格要求:
· 接收器的输入电阻RIN≥12kΩ
· 驱动器能输出±7V 的共模电压
· 输入端的电容≤50pF
· 在节点数为32 个,配置了120Ω的终端电阻的情况下,驱动器至少还能输出电压1.5V(终
端电阻的大小与所用双绞线的参数有关)
· 接收器的输入灵敏度为200mV(即(V+)-(V-)≥0.2V,表示信号"0";(V+)-(V-)≤
-0.2V,表示信号"1")
因为RS-485 的远距离、多节点(32 个)以及传输线成本低的特性,使得EIA RS-485 成
为工业应用中数据传输的首选标准。
参考资料: http://www.mcublog.com/blog/user1/1976/archives/2006/12348.html
广告 您可能关注的内容 |