电流互感器准确级怎么划分?0.2s,tpy,5P40都代表什么意思?

 我来答
当代教育科技知识库
高能答主

2019-10-07 · 擅长科技新能源相关技术,且研究历史文化。
当代教育科技知识库
采纳数:1829 获赞数:387271

向TA提问 私信TA
展开全部

0.2s:准确级次0.2。

tpy:电流互感器的准确级。

5P40:保护级绕组限值倍数为40倍。

保护用电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。

5P30表示保护级绕组,是当一次电流达额定电流的30倍时,误差不能超过±5%。该互感器应该是多绕组的,除了保护绕组外,还有一个测量绕组是0.5级的,计量绕组为0.2S级。

5P30 :5P表示是保护用互感器,准确级次为5P级,就是当电流在额定准确限值一次电流下综合误差值为5%。30表示准确限值倍数为30倍,0.5为测量用电流互感器准确级次;0.2S 为特殊用途互感器的准确级次。


扩展资料:

电流互感器的准确度级别有0.2、0.5、1.0、3.0、D等级。测量和计量仪表使用的电流互感器为0.5级、0.2级,只作为电流、电压测量用的电流互感器允许使用1.0级,对非重要的测量允许使用3.0级。

校验用电流互感器精度:0.1S级。误差0.1%,常用于校验计量级电流互感器的准确度。计量用电流互感器精度:0.2S 0.5级。误差0.2%和0.5%,用于电费结算的依据,部分场合也会使用0.5级

参考资料来源:百度百科-电流互感器

探索美好世界秦
推荐于2017-11-28
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
保护用电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。
例如5P10,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式