只要达到规范的要求就要求做
具体规范如下:
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:1
大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000
锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2
或总建筑面积大于3000m2
的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2
的丙类地下厂房;2 每座占地面积大于1000m2
的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2
的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2
的空邮袋库;建筑面积大于500m2
的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000
个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;4
任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2
的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2
的地下商店;5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2
的办公楼等;6
设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2
的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);7 藏书量超过50 万册的图书馆。8.5.2
下列部位宜设置水幕系统:1 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院和超过2000
个座位的会堂或礼堂的舞台口,以及与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口;2 应设防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位;3
需要冷却保护的防火卷帘或防火幕的上部。
具体规范如下:
