导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。根据经验可得1平方的铜导线安全载流量为5-8A;铝导线的安全载流量为3~5A.

经验口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走;

三十五乘三点五,双双成组减点五;

条件有变加折算,高温九折铜升级;

穿管根数二三四,八七六折满载流。

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示。

上面的口诀的含义是:倍数随截面的增大而减小. 二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。 如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。