电缆选型口诀及实例

 我来答
天然槑17
2022-06-27 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5980
采纳率:100%
帮助的人:32.2万
展开全部
国产25mm²及以下的布电线共有八种规格。

即1、1.5、2.5、4、6、10、16、25(mm²)

导线截面与直经的关系

截面S=1 1.5 2.5 4 6 10 16 25(mm²)

直径D=1.13 1.37 1.76 2.24 2.7 3×1.33 7×1.70 7×2.12

导线截面与直经的计算:S=R²π(半径的平方×3.14)

负荷电流的估算:

三相电动机1KW≈2A

单相220用电1KW≈4.5A

单相380用电1KW≈2.5A

根据负荷电流、敷设方式、敷设环境选用导线

选用导线口诀:

10下5;百上2;

25、35,4、3界;

70、95两倍半,穿管、温度八、九折;

铜线升级算;裸线加一半。

既10mm²以下导线每1mm²按5A计算;100mm²以上导线每1mm²按2A计算;25mm²导线每1mm²按4A计算;35mm²导线每1mm²按3A计算;70~95mm²导线每1mm²按2.5A计算;

穿管、温度八、九折;穿管暗敷设时导线载流量打八折;环境温度大于35℃时导线载流量打九折;

铜线升级算;裸线加一半;因为口诀是铝线计算的在使用绝缘铜线时,按加大一档截面的绝缘铝线计算;使用裸导线时,按相同截面绝缘导线载流量乘1.5。

选型实例

例1:负荷电流33A,要求铜线暗敷设,环境温度按35℃。试算:

设,采用6mm²的橡皮铜线(如:BX-6),据口诀,可按10mm²绝缘铝线计算其载流量,为10×5=50A;暗敷设,50×0.8=40A;环境温度按35℃时,40×0.9=36>33A。故可以使用。

例2:负荷电流66A。要求铝线暗敷设,环境温度按35℃试算:

设,采用:16mm²的塑铝线(如BLV-16)。据口诀,16×4=64A。暗敷设,64×0.8=51.2A<66A。改选25mm2的塑铝线(如BLV-25)。据口诀,25×4=100A。暗敷设,100×0.8=80A。环境温度按35℃时,80×0.9=72A>66A。可以使用。

几种固定要求的导线截面:

1.穿管用绝缘导线,铜线最小截面为1mm²;铝线最小截面为2.5mm²。

2.各种电气设备的二次回路(电流互感器二次回路除外),虽然电流很小,但为了保证二次线的机械强度,常采用截面不小于1.5mm²的绝缘铜线。

注意!按口诀选线仅适用于给设备做接线时使用。因为口诀所示的电流密度,仅保证导线自身的安全,至于导线末端有多大的电压降、有多大的线路损耗不在考虑之内。

3.电流互感器二次回路用的导线,常使用截面为2.5mm²的绝缘铜线。

注意!按口诀选线仅适用于给设备做接线时使用。因为口诀所示的电流密度,仅保证导线自身的安全,至于导线末端有多大的电压降、有多大的线路损耗不在考虑之内。